会计考友 发表于 2013-1-29 14:47:16

2013年二级建造师市政公用工程考试检测题1

[背景材料]
1.某污水处理厂设计有一座长28m,宽22m混凝土贮泥池,墙厚为400mm.墙体混凝土施工在5月初进行,一次浇筑完成。墙体混凝土采用现场搅拌站供应,混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。混凝土入模温度29℃,在墙体拆模时气温为6℃,事后发现有数条纵向宽0.2mm左右的裂缝。
[问题]
试分析产生裂缝的原因。
[分析]
(1)从提供的背景看,有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求,说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。
(2)在背景中提到了墙体施工一次浇筑完成,说明没设置后浇带。28m×22m大的墙体混凝土不设后浇带,从结构混凝土收缩角度分析,是可能导致墙体裂缝的一个隐患。
(3)混凝土实际入模温度29℃,比规定的最大入模温度25℃高,使混凝土凝固时其内部在较高的温度起升点升温,从而可造成混凝土内部温度更高,而5月初大气温度还不是太高,这样使结构内部和表面温差如果超过限值,也是造成裂缝一个隐患。
[背景材料]
2.在某城市轻轨铁路跨过河流时,拟建一斜拉桥,该桥为独塔、双面索、弯斜拉桥。主塔为宝石型,塔高70m、塔梁为固接,塔下设有四边形承台(长24m、宽12m)、台厚4.5m,在承台下设有钻孔灌注桩。
[问题]
大体积混凝土承台在冬季施工时,应考虑哪些方面的问题?
[分析]
在大体积混凝土施工中,主要应采取措施防止混凝土开裂,防裂的关键是防止混凝土内与混凝土表面的温差不能超过限值,为此应从以下几个方面考虑:
(1)应注意采用大块石的措施;
(2)控制水泥品种和水泥用量;
(3)控制混凝土的凝固速度;
(4)控制混凝土拌合用水的温度;
(5)控制混凝土浇筑时的分层、分块体量;
(6)注意在混凝土内部冷却降温措施;
(7)浇筑完毕后注意覆盖保温措施。