会计考友 发表于 2013-1-29 16:00:57

2011二级建造师《市政公用工程》精讲班讲义第四讲5

钻孔灌注桩施工技术要求
(一)对护筒的要求
护筒平面位置和垂直度准确与否,护筒周围和护筒底脚是否紧密、不透水。
护筒内径大小要求比桩径大200~400mm
钻孔过程中,保持护筒中泥浆施工液位,形成1~2m液位差。
(二)骨架存放与运输
必须放在平整、干燥的场地上。存放时,每个加劲筋与地面接触处都垫上等高的木方。
各组骨架的各节段要排好次序,在骨架每个节段上都要挂上标志牌。
运输总要求:不得使骨架变形;标志牌不得刮掉。
(三)骨架的起吊和就位
为保证起吊时不变形,宜用两点吊。骨架严禁摆动碰撞孔壁。焊接骨架时,应使上下两节骨架位于同一竖直线上,焊接时应先焊接顺桥方向的接头。
骨架最上端定位,必须由测定的孔口标高来计算定位筋的长度。
(四)水下混凝土的灌注
导管需做拼接、过球和水密、承压、接头、抗拉试验。水密试验的水压应不小于井孔内水深1.3倍的压力。
1、钻孔应经成孔质量检验合格清孔后,方可开始灌注工作。
2、灌注前,对孔底沉淀层厚度应再进行一次测定。
3、导管埋置深度,一般宜控制在2~6m。
4、灌注开始后,应紧凑、连续地进行,严禁中途停工。导管提升时应保持轴线竖直和位置居中,逐步提升。拆除导管时动作要快,时间一般不宜超过15min。我考网(www.woexam。com)
5、后续砼要徐徐灌入,以免形成气囊。
7、为确保桩顶质量,应在设计标高上加灌一定高度。增加的高度,一般不宜小于0.5m,长柱不宜小于1.0m。
在灌注结束后,砼凝结前,挖出多余的一段桩头,但应保留100~200mm
钢护筒可在灌注结束、砼初凝前拔出。当使用两辨式钢护筒时或木护筒时,要待砼强度达到5Mpa后方可拆除。
8、在拔出最后一段长导管时,拔管速度要慢。
页: [1]
查看完整版本: 2011二级建造师《市政公用工程》精讲班讲义第四讲5