2012年造价员考试安装工程辅导负荷频率表法1

该方法首先要知道计算地点室外空气比焓、含湿量、干球温度和湿球温度在不同室外空气比焓、含湿量、干球温度和湿球温度下出现的年频率数(用于全年运行的空调系统)或期间频率数(用于季节运行和间歇运行的空调系统)。根据空调系统的全年运行工况和上述频率数,计算出不同室外空气状态参数下的加热量、冷却量、加湿量,然后,累计计算出全年耗能量和期间耗能量。
频率数一般根据当地10~15年气象站台观测记录值的统计而得出。由于气象参数的随机性,为了统计出更符合当地实际值的计算频率数,故以标准年(平均年)的实测气象资料统计频率数。
全年(或期间)空调耗能量(耗冷或耗热),耗湿量计算公式如下(以1kg/h风量为准):
全热量
qT=Σx[(iw,x-iN)?fx%?N]
显热量
qS=Σx[(tw,x-tN)?fx%?N]
加湿量转自:考试网 -
ωT=Σx[(dw,x-dN)?fx%?N]
式中iw,x、tw,x、dw,x——某一时刻室外空气的比焓、干球温度和含湿量,kJ/kg,K,g/kg;
iN、tN、dN——室内设计状态时的比焓、温度和含湿量,kJ/kg,K,g/kg;
fx%——某一室外空气比焓值、干球温度、含湿量值时的年(或期间)小时频率值;
N——全年(或期间)运行小时数,h/a。