会计考友 发表于 2013-1-29 17:12:06

2012年造价员考试安装工程辅导负荷频率表法

该方法首先要知道计算地点室外空气比焓、含湿量、干球温度和湿球温度在不同室外空气比焓、含湿量、干球温度和湿球温度下出现的年频率数(用于全年运行的空调系统)或期间频率数(用于季节运行和间歇运行的空调系统)。根据空调系统的全年运行工况和上述频率数,计算出不同室外空气状态参数下的加热量、冷却量、加湿量,然后,累计计算出全年耗能量和期间耗能量。
频率数一般根据当地10~15年气象站台观测记录值的统计而得出。由于气象参数的随机性,为了统计出更符合当地实际值的计算频率数,故以标准年(平均年)的实测气象资料统计频率数。
全年(或期间)空调耗能量(耗冷或耗热),耗湿量计算公式如下(以1kg/h风量为准):
全热量
qT=Σx[(iw,x-iN)?fx%?N]
显热量www.Examw.com
qS=Σx[(tw,x-tN)?fx%?N]
加湿量
ωT=Σx[(dw,x-dN)?fx%?N]
式中iw,x、tw,x、dw,x——某一时刻室外空气的比焓、干球温度和含湿量,kJ/kg,K,g/kg;
iN、tN、dN——室内设计状态时的比焓、温度和含湿量,kJ/kg,K,g/kg;
fx%——某一室外空气比焓值、干球温度、含湿量值时的年(或期间)小时频率值;
N——全年(或期间)运行小时数,h/a。
如果室外空气先经与室内空气混合以后再经加热器、冷却器或加湿器处理,则上述公式中的iw,x、tw,x、dw,x值用混合以后的状态点代入。例如夏季当室外空气焓值高于室内空气比焓值时,则混合空气比焓值为
iC=iN+m%(iw,x-iN)(kJ/kg)
式中m%——新风比。
上述计算出的处理1kg/h风量所需的全年(或期间)空调耗能量乘以相应的系统处理设备风量,即为系统全年(或期间)耗能量QT(kJ/a),QS(kJ/a)和耗湿量WT(g/a)。
QT,N=qT,NN(kJ/a)(或期间)www.Examw.com
式中qT,N——空调处理设备的额定小
空调系统处理设备的额定负荷时负荷,kJ/h;
N——全年(或期间)运行小时数,h。
则设备能量利用系数
显热交换效率ηt=t1-t2t1-t3×100%
湿交换效率ηx=d1-d2d1-d3×100%
全热交换效率ηh=h1-h2h1-h3×100%
式中t、d和h分别表示空气的干球温度,℃;含湿量,kg/(kg?干);比焓,kJ/(kg?干)。
下标1、2和3分别表示新风、送风和回风。
页: [1]
查看完整版本: 2012年造价员考试安装工程辅导负荷频率表法