会计考友 发表于 2013-2-1 20:15:39

2012年二级注册建筑师《建筑结构》重点回顾(3)

61. 砂浆的强度等级是用边长为70.7立方体标准试块,在温度15-25℃环境下硬化,龄期为28天的极限抗压强度平均值确定
62. 多层粘土砖房构造柱设置部位
必设部位为外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、大房间内外墙交接处和较大洞口两侧;
7、8、9度楼梯、电梯间四角;
6度 7度 8度 9度
五四 四三 三二 隔15米或单元横墙与外纵墙交接处
七六 五 四 二 隔开间横与外墙交接处,山墙与内纵墙交接处
八 七六 六五 四三内墙与外墙交接处,内墙的局部较小墙垛处;9度时内纵与横墙接处
外廊式和单面走廊式房屋增加一层计算,单面廊为纵墙
医院、学校等横墙较少的房屋增加一层计算
医院、学校的外廊式按增加二层计算(但6-四、7-三、8二)
63. 多层粘土砖房构造柱的最小截面尺寸是240*180
纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250,且在柱上下端适当加密
7度六层、8度五层和9度时,构造筋宜采用4φ14,箍筋间距不宜大于200
房屋四角可适当加大截面及配筋
64. 当无地下室时,砌体房屋的总高度是指室外地面到檐口的高度
65. 半地下室是指室底板到室外地坪的高度大于1/3,且小于1/2地下室层高的房间;
地下室是指室底板到室外地坪的高度大于1/2地下室层高的;
66. 抗震区砖墙房屋现浇钢筋混凝土圈梁设置要求
必设的为所有外墙和内纵墙的屋盖处及每层楼盖处;
6、7度加内横墙的屋盖处间距不应大于7米;楼盖处间距不应大于15米;构造柱对应部位
8度时同上楼盖处增为间距7米;其他同上
9度的所有内纵横墙均设
页: [1]