会计考友 发表于 2013-2-1 20:18:55

2012二级建筑师考试辅导:预应力筋切断

预应力筋切断
切断前准备
(1)割除无粘结预应力筋外包塑料管后,在被剔出B轴板缝内预应力筋两端混凝土扁梁边和板端面及12、13轴板缝内的扁梁边分别安装工具式开口垫板及开口式双缸千斤顶。为防止放张时由于预应力筋回缩造成千斤顶难以拆卸,l/A一B轴向筋和9—12、13—16轴向预应力筋所安装的双缸千斤顶活塞出缸尺寸分别不小于80mm和180mm.
(2)在预应力筋切断位置左右各100mm处,用铅丝缠绕并绑牢,避免断筋时由于预应力筋回缩造成钢绞线的各丝松散。
切断预应力筋
(1)用气焊烘烤预应力筋切断位置,并切断预应力筋。切筋位置应保证预应力筋重新张拉时外露长度、预应力筋放张后的回缩尺寸及烘烤区长度,故l/A一月轴向筋和9-12、13-l6轴向筋的张拉端预留外露长度分别不小于650mm和800mm.
(2)切筋的技术要求
①预应力筋的切断A匝序与混凝土剔除顺序相同;
②切断前,应先检查该筋原张拉端、锚固端混凝土是否出现开裂和其它质量问题,并注意端部封挡;
③烘烤、切断预应力筋时,严禁在该筋对面及原张拉端、固定端站人;
④烘烤过程中,应注意防火,并注意避免预应力筋淬火造成强度降低。