2012二级建筑师建筑结构考试辅导:B轴张拉端端面处理
B轴张拉端端面处理l2—13轴间预应力筋与Bi轴无粘结预应力扁梁箍筋平行,并在其架立筋上面设置通过,预应力筋在B轴扁梁边张拉端的端面混凝土的保护层仅有30mm,同时由于浇筑混凝土时振捣时间过长,造成钢筋保护层为素水泥砂浆,重新张拉时张拉端端部强度不能满足张拉要求,仅用很小的张拉力预应力筋就被拉翻,所以预应力筋重新张拉前必须进行张拉端面加固。加固选用角形钢板,操作方法如下:
①用结构胶粘牢角形加固钢板;
②角形加固钢板与被剔除预应力混凝土板底预留非预应力筋焊牢。