会计考友 发表于 2013-2-1 21:29:06

2012年公路工程造价师考试案例分析全真模拟5

1.某建筑采用现浇整体楼梯,楼梯共3层自然层,楼梯间净长6m,净宽4m,楼梯井宽450mm,长3m,则该现浇楼梯的混凝土工程量为( )。
A.22.65㎡
B.24.00㎡
C.67.95㎡
D.72.00㎡
答案:D
解题要点:现浇楼梯混凝土工程量是以楼梯间水平投影之和以㎡计。楼梯井宽小于等于500mm时楼梯井面积不扣除,所以本题答案为:6x4x3=72(㎡)。如错将楼梯井面积扣除则得67.95。如没考虑自然层之和会得24㎡。如没考虑自然层又错将楼梯井面积扣除则得67.95㎡。
2.反铲挖土机适用于( )。
A.停机面以上的i~ⅳ级土挖掘
B.停机面以下的i一ii级土挖掘
C.水下挖掘
D.地下连续墙挖土
答案:B
解题要点:反铲挖土机的挖土斗只能向下、向内挖土,所以适用于挖停机面以下的土体,又因其反铲作业切土动力较正铲小,所以适于挖较软的i、ii类土。
3.一房间主墙间净空面积为54.6㎡,柱、垛所占面积为2.4㎡,门洞开口部分所占面积为0.56㎡,则该房间水泥砂浆地面工程量为( )㎡。
A.52.20
B.52.76
C.57.56
D.54.60
答案:D
解题要点:地面工程量计算规则规定,按主墙间净空面积以㎡计,不扣除柱、垛所占面积,但门洞的开口部分也不增加。本题所给的2.4 ㎡和0.56 ㎡都是带有迷惑性,实际无用。正确答案就是54.60 ㎡。
4.梁和板搁置在墙上板的搁置长度不小于( ) mm。
A.60
B.90
C.120
D.180
答案:C
分析:梁和板搁置在墙上,应满足规范规定的搁置长度。板的搁置长度不小于120mm,梁在墙上的搁置长度与梁高有关。
5.通常将饰面层( ) 的材料,作为饰面装修构造类型的命名。
A.基层
B.结构构件
C.骨架
D.最外表面
答案:D
分析:饰面装修一般由基层和面层组成,基层即支托饰面层的结构构件或骨架,通常将饰面层最外表面的材料,作为饰面装修构造类型的命名。
6.隔热,保温工程不正确的是( )。2012年公路工程造价师考试
A.铺贴不包括胶结材料,应以净厚度计算。
B.保温隔热使用稻壳加药物防虫剂时,应在清单项目栏中进行描述
C.柱保温以保温层中心线展开长度乘保温层高度及厚度(不包括粘结层厚度)计算
D.墙体保温隔热不扣除管道穿墙洞口所占体积。
答案:D
分析:
1.屋内保温隔热、大棚保温隔热,铺贴不包括胶结材料,应以净厚度计算。计量单位为立方米。
2.墙体保温隔热:铺贴不包括胶结材料以净厚度计算,应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占体积。计量单位为立方米。
3.柱保温以保温层中心线展开长度乘保温层高度及厚度(不包括粘结层厚度)计算。计量单位为立方米。
4.楼地面隔热铺贴不包括胶结材料,以净厚度计算。不扣除柱、垛所占体积。计量单位为立方米.耐酸防腐整体面层、耐酸防腐块料面层粘贴在平面或立面,应在清单项目栏中进行描述;保温隔热使用稻壳加药物防虫剂时,应在清单项目栏中进行描述。
7.瓦、型材屋面计量规则有( )
A.按设计图示尺寸以斜面面积计算
B.按设计图示尺寸以水平投影面积计算
C.按设计图示尺寸以水平投影面积乘延尺系数计算
D.扣除房上小气窗等所占面积后按实际面积计算
答案:A
分析:瓦、型材屋面按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。计量单位为平米。
8.材料的耐水性用软化系数k软表示,其数值为( )。
A.小于零
B.大于1
C.0-1
D.任意值
答案:C
解题要点:材料的软化系数是材料饱和水时的抗压强度与干燥时抗压强度之比,饱和水时的抗压强度一般总是要低于干燥时的强度,所所以k是在0-1之间变化的。
9.在变形缝中沉降缝的突出特点是( )
A.屋顶断开
B.楼板、墙身断开
C.基础断开
D.从屋顶到基础一断到底
答案:D
解题要点:建筑物在上部荷载差别很大或下部地基承载力差别很大处,为防止因不均匀沉降造成建筑物破坏,应设置沉降缝,为保证缝的相邻部分能自由沉降、互不牵制,应从屋顶到基础全部断开。
10.砖的强度等级符号是( )
A.mx x
B.Cx x
C.Clx x
D.mux x
答案:D
解题要点:常用建筑材料的强度等级表示符号要清楚识别。mx x是砂浆的强度等级符号,Cx x是混凝土的强度等级符号,Clx x是轻集料混凝土的强度等级符号,砖的强度等级符号是mux x。
相关文章:
2012年公路工程造价师考试案例分析全真模拟1-10
2012年公路工程造价师考试计价与控制模拟练习
更多关注:
考试报名
   
考试时间
   
短信提醒
   
辅导资料
页: [1]
查看完整版本: 2012年公路工程造价师考试案例分析全真模拟5