5、视线诱导设施的检测项目主要有哪些,其检测方法是什么?
答:检测项目有:反射器中心高度、反射器中距、反射器安装角度、反射器横向偏位。检测方法是:反射器中心高度用直尺抽检10%,偏差应在±35㎜以内。反射器中距用卷尺抽检10%,偏差应在±100㎜以内。反射器安装角度用拉线、量角器抽检10%,允许偏差在±3度以内。反射器横向偏位用直尺抽检10%,偏差应控制在±20㎜以内。
6、防眩板施工阶段的主要质量监理内容有哪些?
答:1)防眩板设置的遮光角、防眩高度、板宽及板的间距应符合图纸的规定。2)防眩板在施工前,应确定控制点,在控制点之间测距定位、放样。3)防眩板在施工过程中,不得损坏中央分隔带上通信管道及护栏等。4)应按图纸要求处理好路段与桥梁上的防眩板的位置和高度,外形上不得有高低不平和扭曲现象。5)防眩板单独埋设立柱时,只有在基础混凝土强度达到设计等级后,方可安装上部构件。6)施工过程中不得损伤构件金属涂层,任何损伤均应及时予以修补或抽换。
7、在交工验收阶段,防眩板的质量检验主要有哪些要求和检查项目?
答:基本要求:①防眩设施整体应与路线线形一致;②防眩板的材质、镀锌量、集合尺寸应符合设计要求,具有产品合格证并经工地检验后方可使用;③遮光角应符合设计要求;④平面弯曲度超过板长的0.3%时,该防眩板不得使用;⑤防眩设施安装牢固。
检查项目:①板条设置间距在规定值范围内允许偏差±10㎜;②竖直度允许偏差±5㎜/m;③防眩高度在规定值范围内允许偏差±10㎜;④顺直度在规定值范围内允许偏差±8㎜/m;⑤防眩板表面不得有气泡、裂纹、疤痕、端面分层等表面缺陷。
8、缆索护栏施工的一般规定有哪些?
答:1)缆索护栏的安装施工一般应在路面施工完成以后开始。2)施工安装前应做出详细的缆索护栏施工组织设计。3)做好施工前的各项准备工作。如:缆索护栏类别的确认;各种材料(钢丝绳、立柱、托架、索端锚具)的准备;各种施工工具(钢丝绳切断器、张紧设备、锚固工具、打桩机、测量用具、钳子、锤子、扳手等)的准备。
9、在一路基合格路段上一悬臂式标志牌经过一场大风后,基础出现扭转、倾斜、混凝土基础有碎裂等现象是什么原因造成的,怎样解决这一问题。在路基基础不变的情况下,造成的原因可能是:
答:1)、标志牌基础太小;2)、标志牌基础过浅;3)、混凝土强度不够。采取加大基础标志牌;加深标志牌基础;提高混凝土强度等方法可解决上述问题的发生。