会计考友 发表于 2013-4-4 17:45:58

2012年二级结构师考试砖混结构经验总结3

(11)基础平面图上应加指北针。
(12)基础底板混凝土不宜大于C30。
(13)在软土地基上的建筑应控制建筑的总沉降量,在地基较不均匀地区应控制建筑的沉降差,砖混结构对差异沉降很敏感。因建筑的实际沉降和计算值是有差异的,很难算准,所以应从构造上入手,采用整体性强的基础形式。
(14)可用JCCAD软件自动生成基础布置和基础详图。应注意,在使用砖混抗震验算菜单产生的砖混荷载生成基础图时,其墙下荷载为整片墙的平均压力,墙体各段的荷载差异较大时,荷载较大处的墙下基础是不安全的,应人工调整。生成的基础平面图名为JCPM.T,生成的基础详图名为JCXT?.T
请参照《建筑地基基础设计规范GBJ7-89》和各地方的地基基础规程。
4、暖沟图及基础留洞图:
(1)沟盖板在遇到楼梯间和电线管时下降(500),室外暖沟上一般有400厚的覆土。
(2)注明暖沟两侧墙体的厚度及材料作法。暖沟较深时应验算强度。
(3)基础留洞大于400的应加过梁,暖沟应加通气孔。
(4)基础埋深较浅时暖沟入口底及基础留洞有可能比基础还低,此时基础应局部降低。
(5)首层有门洞处不能用挑砖支承沟盖板。
(6)湿陷性黄土地区或膨胀土地区暖沟做法不同于一般地区。应按湿陷性黄土地区或膨胀土地区的特殊要求设计。
(7)暖沟一般做成1200宽,1000的在维修时偏小。
5、楼梯详图:
(1)应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够,以免碰头,尤其是建筑入口处。
(2)梯段高度高差不宜大于20,以免易摔跤。
(3)两倍的梯段高度加梯段长度约等于600.幼儿园楼梯踏步宜120高。
(4)楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋。
页: [1]