会计考友 发表于 2013-4-4 17:59:32

2012年结构工程师专业常见问题(1)

一、荷载和计算部分
  1.计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。JGJ3-2002 3.3.3 整改
  2.对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按100年重现期的风压值采用。JGJ3-2002 3.2.2 整改
  3.高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于3.5kn/㎡. GB50009-2001 4.1.1 整改
  4.上人屋面活载仍用老规范值1.5 kn/㎡,对非上人屋面应建筑专业确认,有时结构按非上人屋面 设计,建筑为上人屋面。GB50009-2001 4.3.1 整改
  5.对宾馆、医院等厕所隔墙局部布置较密,未折算成等效荷载按实输入,如按每米墙重1/3折算成 活荷载数值偏小,且≥1.0 kn/㎡. GB50009-2001 4.1.1注5 整改
  6.对平面不规则结构,结构扭转为主的第一自振周期压Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级 高度大于0.9,B级高度大于0.85. JGJ3-2002 4.3.5 整改
  7.对质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,仍按单向水平地震作用进行计算。JGJ3-2002 3.3.2 整改
  8.对V形、Y形、弧形、井字形平面建筑,风荷载体型系数仍取1.3. JGJ3-2002 3.2.5 审核意见
  9.现浇楼面中梁的刚度增大系数取1.0,引起梁支座配筋偏小。JGJ3-2002 5.2.2 审核意见
  10.7-9度时,框架结构未进行弱层检验和验算 GB50011-2001 5.5.2 审核意见11 地下建筑抗浮计算时浮力项未
页: [1]
查看完整版本: 2012年结构工程师专业常见问题(1)