8 埋钻原因卡钻或掉钻后,由于未能及时解决,时间一长,浮渣或稠度很大的泥浆沉积,发生埋钻;卡钻或掉钻后,由于孔壁长时间浸泡而坍孔或在打捞钻头过程中,碰撞孔壁而坍孔,发生埋钻。
应对措施(1)若工期较紧,且实际情况也不允许再延迟工期(如汛期来临),则丢弃钻机,回填桩孔,重新设计桩位;(2)排除沉积或减轻淤埋程度,积极打捞,在一般的“换浆法”清淤仍不见效时,可以采用“辅助爆破法”和“射水稀释法”; “辅助爆破法”就是在钻头底部进行小药量松动爆破,同时用提升设备进行起吊的一种方法。“射水稀释法”就是在原钻孔附近另钻新孔,至钻机所埋位置用高压喷水,使淤埋钻机的土壤达到粥状化,而后,缓慢提升钻机。
9 混凝土浇筑事故原因(1)首批混凝土储量不足、导管接头不严或者焊缝破裂进水、导管提升过猛或渤深错误引起超提等导致导管进水;(2)导管埋入混凝土太深,导管内外混凝土已初凝使导管与混凝土之间阻力过大;提管过猛将导管拉断造成埋管;(3)混凝土本身的原因、机械故障或其他原因使混凝土在导管内停留时间过久、或灌注时间持续过长导致最初浇注的混凝土已经初凝而引起堵管,混凝土灌注停留的时间过长,使凝土与钢筋笼之间因为初凝而枯结起来,底下的混凝土向上翻时导致钢筋笼上浮,或由于清孔不彻底的原因引起断桩;泥浆太稠或混凝土太轻发生错误而造成混凝土标高不够。
预防措施灌注水下混凝土是成桩的关键工序,灌注过程中要明确分工,密切配合。统一指挥,做到快速、连续施工,确保灌注质量,防止发生质量事故。
(1)导管进水的预防。保证混凝土的初增量,确保首批混凝土能将导管埋住,定期地通过水密试验检查导管的密封性能,发现问题及时处理;浇注过程中,认真测量导管埋深,杜绝测深错误。
(2)埋管、堵管和钢筋笼上浮的预防。首先,要加强混凝土施工的组织工作,保证混凝土施工的连续性,严格控制埋探,一般情况下不要超过6m,另外,可以在浇注漏斗安装一个震动器,当混凝土的和易性不太好时,每隔数分钟振一次可以防止堵管。2012年结构工程师考试
(3)断桩的预防,防止导管进水,避免埋管、堵管,提高清孔质量,加强对混凝土质量的控制可以减少或避免断桩事故的发生。
(4)混凝土标高不够的预防。加大测量力度,灌注即将结束时,加注清水稀释泥浆并掏出部分沉淀土,或者用一根竹杆试探一下等方法可以预防这种事故主的发生。
处理方法(1)导管进水的处理。由于首批混凝土储量不足引起的导管进水,可以将孔内散落的混凝上拌合物用空气吸泥机或抓斗清除出来,然后,重新灌注水下混凝土,由于导管接头不严或导管超拨引起的导管进水,可以将原导管或更换的导管重新插入混凝土中,用潜水泵或吸泥机将导管内的水和泥浆吸出,然后继续灌注。
(2)堵管的处理。可以用事先安装在浇注漏斗上的附着式振动器将混疑上振下去,用吊机吊着导管,在不将导管超拔的情况下,上下提动导管。使管内的混凝土下去;如果以上方法混凝土仍下不去,只有将导管拔出来,按导管进水的处理方法进行处理。
(3)埋管的处理。开始时,可用导链滑车、千斤顶试拔。如果仍拔不出,当孔径较大时,已浇的表层混凝土尚未初凝。可以另下一根导管,按照导管进水的处理方法进行处理。
(4)钢筋笼上浮的处理。用重物强行将钢筋笼压下去,将粘结层破坏掉后继续浇注,如果不行,只有将钢筋笼提出来,将孔内已灌的混凝土用硕机或吸泥机清除后准备二次灌注。
(5)混凝上标高不够的处理。可以来用加高护筒的方法、经过抽水、除渣,再浇注混凝土
页: [1]