7.6 钢桩(钢管桩、H型桩及其他异型钢桩)施工
Ⅰ 钢桩的制作
7.6.1 制作钢桩的材料应符合设计要求,并应有出厂合格证和试验报告。
7.6.2 现场制作钢桩应有平整的场地及挡风防雨措施。
7.6.3 钢桩制作的允许偏差应符合表7.6.3的规定,钢桩的分段长度应满足本规范第7.1.5条的规定,且不宜大于15m。
表7.6.3 钢桩制作的允许偏差
http://www.examw.com/yt/Files/2012-1/1/6.jpg
7.6.4 用于地下水有侵蚀性的地区或腐蚀性土层的钢桩,应按设计要求作防腐处理。
Ⅱ 钢桩的焊接
7.6.5 钢桩的焊接应符合下列规定:
1 必须清除桩端部的浮锈、油污等脏物,保持干燥;下节桩顶经锤击后变形的部分应割除;
2 上下节桩焊接时应校正垂直度,对口的间隙宜为2~3mm;
3 焊丝(自动焊)或焊条应烘干;
4 焊接应对称进行;
5 应采用多层焊,钢管桩各层焊缝的接头应错开,焊渣应清除;
6 当气温低于0℃或雨雪天/无可靠措施确保焊接质量时,不得焊接;www.Examw.com
7 每个接头焊接完毕,应冷却1min后方可锤击;
8 焊接质量应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定,每个接头除应按本规范表7.6.6规定进行外观检查外,还应按接头总数的5%进行超声或2%进行X射线拍片检查,对于同一工程,探伤抽样检验不得少于3个接头。
表7.6.6 接桩焊缝外观允许偏差
http://www.examw.com/yt/Files/2012-1/1/7.jpg
7.6.6 H型钢桩或其他异型薄壁钢桩,接头处应加连接板,可按等强度设置。