会计考友 发表于 2013-4-6 13:50:38

2013年注册设备监理师考试质量控制重点知识18

四、消防电梯
我国规定一类高层建筑、塔式住宅、十二层以上的单元式和通廊式住宅,以及高 32 米以上的二类高层建筑高层建筑,其主体楼层为
1500 平方米内时应设 1 台消防电梯, 1500 — 4500 平方米内应设 2 台,超过则设 3 台,且宜分别在不同的防火分区内设置。
当建筑起火后,全部电梯须召回首层,若火灾发生在首层则停于较近层,待人员撤离后即锁上停止使用,而消防电梯则由消防队员操纵投入灭火救援的战斗。消防队员揿动控制按钮,或将专用钥匙插入切换开关(通常均设于首层电梯门旁),消防电梯亦能回到首层供消防队使用。平时为充分发挥其潜力,消防电梯可兼作服务电梯之用。
五、火灾自动探测报警设备
火灾自动探测报警设备是现代固定灭火设备的重要组成部分,一般由探测器、区域报警器和集中报警器等组成。发生火灾时,探测器将火灾信号转换成电信号,传送给区域报警器,再由区域报警器将信号传输到集中报警器。火灾探测器的种类较多,有感烟、感温、光电和可燃气体探测器等。利用火灾时发生的烟雾探测火灾的设备称为感烟探测器,常用的有离子感烟探测器和光电感烟探测器。感温探测器有定温式和恒动式两大类。光电探测器也分为红外线、紫外线两类。可燃气体探测器不是探测已发生的火灾,而是测出现场内可燃气体的危险性,提醒人们注意有发生火灾的危险。
区域报警器由数门电路和稳压电源电路所构成。区域报警器用于监视区域(或楼层),能将探测器输入的电压信号转换成声光报警,并能显示出具体火警房间的号码,还能供应探测器稳压电压、输出火警信号给集中报警器以及操作有关的灭火和阻火设备。
集中报警器的作用是将所监视的若干区域内的区域报警器所输入的电压信号,以声、光的形式显示出来。将着火的区域和该区域的具体着火部位显示在屏幕上。在报警的同时,时钟停走,记录首次报警时间,为调查火灾原因提供资料。
页: [1]
查看完整版本: 2013年注册设备监理师考试质量控制重点知识18