2011《机电设备评估基础》讲义:第三章(20)
2、 直接起动控制线路中、小容量三相异步电动机的直接起动控制线路,其中用了组合QC、交流接触器KM、按钮SB、热继电器KR及熔断器FU等几种电器。
在以上电器中,原来就接通的触头称之为常闭触头;原来就断开的触头称之为常开触头。
如图3-17用于中、小容量三相异步电动机的一种直接起动控制线路。
工作原理:接通组合开关QC,按下SB1时线圈KM通电,动铁芯吸合,电动机三个触头及辅助触头闭合,电动机M起动。松开SB1后,在辅助触头的接通下线圈4仍然接通。按下SB2,电动机断电。动铁芯和触头恢复到断开的位置。++
http://www.canet.com.cn/uploads/allimg/110103/1J41IM3-0.jpg
http://www.canet.com.cn/uploads/allimg/110103/1J41M0E-1.jpg
必须学会由直接启动的控制线路图绘制相应的原理图。在绘制原理图时需要注意:
将控制线路和主电路分开。各种电器使用统一的符号。同一电器的各个部件是分散的,但使用同一文字符号表示;而且它们的动作是关联的。
上述控制电路可实现多重保护:
(1) 熔断器FU起短路保护作用。
(2) 热继电器KR起过载保护作用。
(3) 还有过零保护作用。过零保护作用就是当电源暂时停电时,电动机即自动从电源切除。因为这时接触器线圈中的电流消失,动铁芯释放而使主触头和辅助触头同时断开。当电源电压恢复后,若不重新按起动按钮,则电动机不能自行起动,因为自锁触头已经断开。
如果不是采用继电接触器控制,而是直接用刀开关或组合开关进行手动控制,那么停电时未及时拉开开关,当电源电压恢复时,电动机即自行起动而可能造成事故。
以上的控制电路分为主电路和控制电路两部分。
页:
[1]