 钢筋混凝土工程钢筋工程量计算
         钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算汇总。
          1.普通钢筋。
          钢筋长度=构件长度-端部保护层厚度+增加长度
          纵向受力的普通钢筋和预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表6—7中规定。增加长度指弯钩、弯起、搭接和锚固等增加的长度,按下列规则计算:
          (1)HPB235级(1级)钢筋半圆(180度)弯钩增加长度为6.25d;直弯钩(90度)增加长度为3d;斜弯钩(135度)增加长度为4.9d 。
          (2)弯起钢筋增加长度的计算,在弯起角度为30度时,增加长度(弯起斜长与水平长之差)为0.268h(h为构件高度减去保护层厚度);弯起角度为45度时,增加长度为0.414h;弯起角度为60度时,增加长度为0.577h。(可以用三角函数计算)
          (3)钢筋搭接增加长度,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。
          (4)钢筋锚固增加长度,每个锚固点锚固长度与钢筋的搭接长度相同,但对I级钢筋,每个锚固长度还需增加一个半圆弯钩增加长度。
          2.箍筋。每一构件箍筋总长度=每根箍筋长度×箍筋根数
          每根箍筋长度:直径l0mm以下的,按混凝土构件外围周长计算;直径在10mm以上时,按混凝土构件外围周长再加25mm计算。
          3.预应力钢筋。先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图纸规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按有关规定计算。
          注:(1)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm(注意已知条件设定)。