11、 独立于建筑群外的为各建筑物供电的变配电所,是一个()。
A.群体工程    B.单位工程
C.分部工程    D.分项工程


标准答案: b  

建筑电气工程的验收:
    1. 建筑电气工程是一个单位工程的分部工程,一般情况下,其竣工验收要与该建筑物的其他分部工程一并进行。
    2. 独立于建筑群外的为各建筑物供电的变配电所,是一个建筑电气单位工程,可进行单独的竣工验收。
    3. 附属在建筑物内的变配电所,因建筑设备试运转需要,则该变配电所可先行办理专业工程性质的竣工验收手续,日后单位工程竣工验收时,将其验收资料汇入总体资料中。
考点:电气工程施工程序(1H414021)。

12、 某工程的空调系统设计的工作压力为1000Pa,其风管系统应按(     )风管制作和安装的要求施工。
A.常压    B.低压
C.中压    D.高压


标准答案: c  

风管系统按其系统的工作压力(P)划分为三个类别:系统工作压力P≤500Pa为低压系统;500Pa1500Pa为高压系统。
风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测;当漏光法检测不合格时,说明风管加工质量存在问题,应按规定的抽检率作漏风量测试,作进一步的验证。中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风量测试的抽检,抽检率为20%,且不得少于一个系统。高压风管系统的泄漏,会对系统的正常运行产生较大的影响,因此在漏光法检测合格后,应全部用测试设备进行漏风量测试。
考点:风管系统的施工技术要求(1H414032)。

13、 (  )系统用于阻烟挡火和冷却分割物的喷水系统,不具备直接灭火的能力,属于防火系统。
A.湿式系统    B.干式系统
C雨淋系统      D.水幕系统


标准答案: d  

水幕系统用于阻烟挡火和冷却分割物的喷水系统,不具备直接灭火的能力,属于防火系统。按水幕的功能分为防火分隔水幕和防护冷却水幕两种。防火分隔水幕用以阻止火焰或火灾高温的穿透以及降低烟气温度,达到保护处于水幕背后的设备和建筑物安全的目的。防护冷却水幕可直接向设备和建筑物喷洒,以降低火焰辐射热对设备和建筑物的影响。
考点:建筑消防工程的类别及其功能(1H414053)。

14、 根据特种设备安全监察条例的规定,电梯(    )对电梯的质量以及安全运行涉及的质量问题负责。
A.设计单位    B.安装单位    C建设单位      D.制造单位


标准答案: d  

根据特种设备安全监察条例的规定,电梯制造单位对电梯的质量以及安全运行涉及的质量问题负责,电梯安装结束后,电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试,并对校验和调试的结果负责。
考点:电梯工程的施工程序(1H414061)。

15、 标志标明“封存”字样的计量器具,所处的状态是(  )。
A.根据使用频率暂停使用的    B.已经到期检定暂未检定的
C.经检定不合格的    D.有缺陷暂不能使用的


标准答案: a  

计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、,封存”等标志标明计量器具所处的状态。
    (1)合格:为周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度。
    (2)禁用:经检定不合格或使用中严重损坏、缺损的。
    (3)封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。
考点:计量器具的使用管理规定(1H431011)。