有支护基坑
        (一)适用情况
        1、土质不易稳定,并有地下水影响
        2、放坡开挖量大,不经济
        3、受场地或邻近建筑物限制
        (二)、网喷混凝土加固基坑壁施工
        (一)一般要求
        1.基坑开挖深度小于10m的较完整风花基岩,可直接喷射素混凝土。
        3.应按设计要求逐层开挖,逐层加固。
        4.坑壁上有明显出水点处,应设置导管排水。
        5.喷射完成后,检查混凝土的平均厚度和强度,其值均不得小于设计要求。锚杆的平均抗拔力不小于设计值,最小抗拔力不小于设计值的90%。混凝土喷射表面应平顺,钢筋和锚杆不外露。
        (二)喷射混凝土
        1. 原材料
        (1)水泥:优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,也可用矿渣或火山灰水泥,强度等级不应低于32.5(硅酸盐水泥的早期强度高,收缩性小,同时与速凝剂有较好的相容性)
        (2)砂:应采用坚硬耐久的中、粗砂
        (3)骨料:应采用坚硬耐久的卵、碎石,粒径不宜大于15mm
        (6)初凝不大于5min,终凝不大于10min。
        2.机具
        (2)湿法的效果明显优于干法。
        (4)压风进入喷射机前,必须进行油水分离。
        (5)搅拌机械:混合料宜采用强制式搅拌机。
        (6)输料管:能承受0.8Mpa压力,并有良好耐磨性。
        3.混合料配比
        (5)干混合料,无速凝剂时,存放时间不应超过2h,掺入后,存放时间不超20min。
        (6)湿法混合料拌制后,坍落度宜在80~120mm范围内。
        4.喷射作业
        (1)气温要求:低于5℃时,不应进行喷射作业。
        (2)喷射作业应分段、分片,自下而上依次进行。([B]教材为自上而下,教材错误[/B])
        (3)分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。
        (4)喷射与开挖循环作业时,混凝土终凝到下一循环放炮的时间间隔不应小于3h。
        5.钢筋网喷射混凝土
        (2)按设计要求开挖工作面,钢筋网宜在壁面喷射一层混凝土后铺设,以利钢筋与壁面间保持30mm间隙。
        (4)钢筋网应牢固连接在锚杆或锚定装置上,喷射混凝土时钢筋不得晃动。
        (5)开始喷射时,应减小喷头与受喷面的距离,并调整喷射角,以保证钢筋与壁面之间混凝土的密实性。
        (6)喷射过程中,应及时清除脱落在钢筋网上的混凝土。
        6.喷射混凝土的养护。
        (1)混凝土终凝2h后,应喷水养护;一般工程,养护不少于7d,重要工程,养护不少于14d。
        (2)气温低于5℃,不得喷水养护。中 华 考 试 网
        (3)普通硅酸盐水泥配制的混凝土强度低于设计强度的30%时,以及矿渣水泥配制的混凝土强度低于设计强度的40%时,不得受冻。