a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 81|回复: 0

[案例分析] 2011年安全工程师考试《事故案例分析》重点知识讲解1

[复制链接]
发表于 2013-1-30 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
事故责任划分
(1)变电工区电修班班长韩某,对瓦斯继电器的作用了解不深,造成工作中误碰跳闸,应负甲站主变三侧跳闸事故的直接责任。
(2)变电站副站长陈某在现场配合,检修人员不办理工作票就同意工作,不做任何安全措施,甲站主变三侧跳闸后,又首先隐瞒违章作业真相,没有如实向中调汇报主变瓦斯继电器有人工作的情况,造成中调值班员不能快速准确判断故障,拖延了事故的处理和恢复送电时间,留下甲站主变中性点不接地的隐患,致使 110 kV戊丙线故障,保护越级跳闸,扩大停电范围。在故障调查中又不如实反映情况,多次欺骗调查组说5月18日没有检修人员工作,给事故调查带来很多困难,对甲站主变三侧跳闸和扩大停电事故负主要责任。
(3)变电工区副主任李某(分管检修),带队检修不严格执行工作票制度,不办理工作票,不交代安全措施,对检修人员监护不力;5月21日的调查分析会上调查组指出主便跳闸和线路事故是两次事故后,仍不交代在主变瓦斯继电器工作的真实情况。应负违章作业的主要责任。
(4)变电工区副主任张某,在检修现场,对不办票违章作业,没有制止,负有监督不力的领导责任。×月21日调查分析会上被询问当天是否有检修工作时,仍不交待,隐瞒在主变瓦斯继电器工作的真实情况,在事故调查中对隐瞒违章作业应负主要责任。
(5)运行值班长陈某,在发生事故后,现场管理混乱,不懂检查保护,保护信号也不看清楚,就复归了重瓦斯信号。向副站长汇报没有任何保护信号,也给中调值班员判断事故带来一定的困难,影响了事故的处理和恢复送电时间。事故调查中,仍隐瞒说自己没有按复归按钮。应对甲站主变三侧跳闸后扩大停电负重要责任。www.examw.com
(6)甲变电站站长罗某,擅自离开工作岗位,工作责任感不强,管理不到位,发生事故时没有及时赶回展处理事故。事故发生后,又不认真组织对事故进行调查分析,应对这次事故负有重要责任。
(7)市电业公司领导,事故发生后,不认真查找甲站主变三侧跳事故原因.不深入细致地了解甲站主变工作情况,对事故的严重性认识不足,在省公司领导重视和调查组不断深入工作的情况下,12天才了解到变电站当前有人工作,查出现场工作人员隐瞒违章作业,对职工安全生产责任心教育不够,违章作业无票操作的习惯性违章依然存在,对这次南网大面积停电应负有领导责任。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-11-11 05:36 , Processed in 0.362477 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表