(1)电网等级
煤矿井下电网与地面三相四线制电网不同,其电压等级有特殊的规定,《煤矿安全规程》规定,煤矿井下各级配电网络电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:
①高压,不超过10000V;
②低压,不超过1140V;
③照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压,不超过127V;
④远距离控制线路的额定电压,不超过36V;
⑤采区电气设备使用3300V供电时,必须制定专门的安全措施。
(2)煤矿井下供电系统的基本要求
①煤矿井下属于一类用户,停电会造成人员伤亡和重大的生产损失。
②煤矿井下供电网不允许采用中性点接地工作方式,不允许井下配电变压器中性点直接接地,严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。
③矿井电网短路容量,老矿井一般限制为50mVA;新建矿井不再作此限制(一般为100mVA或 200mVA);
④矿井高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流,使之不超过20A。 典型试题:
用酸洗除垢属于( )。
a. 手工除垢 b. 机械除垢
c. 化学除垢 d.物理除垢
参考答案 c
防止热水锅炉运行汽化的措施中,正确的有( )。
a. 控制出口温度,保持锅炉内压力恒定
b. 如果有几条并联循环回路,应通过调节各条回路上的调节阀的开度 大小,尽量使各回路的循环水量均匀
c. 保持炉膛燃烧稳定
d. 以上都是
参考答案 D