a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 75|回复: 0

[工程技术] 2013年公路工程技术与计量辅导:桥架安装施工工艺

[复制链接]
发表于 2013-2-1 21:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工技术准备:
1.1核对电缆桥架的设计路径应与机务管道、设备等无冲突。
1.2按系统图、原理接线图、端子排出线图核对电缆设计应正确。
1.3熟悉就地仪表、设备、控制盘柜的安装位置。
1.4编制电缆敷设清单。
1.5核对到货电缆型号、规格、长度。
技术措施:
2.1电缆桥架及保护管安装
(1)水平桥架安装
(A)按设计图纸要求安装桥架辅助梁。
(B)安装桥架起始点的立柱。
(C)在两立柱间拉一钢丝,以保证其它立柱在同一直线上。
(D)按图纸设计层数在立柱上安装托臂,调整同一层托臂使其处于同一水平面。
(E)依次组装桥架,调平,固定,接地,使各层桥架安装质量符合验评标准。
(2)桥架接地
(A)在安装桥架时,应同步安装各节间的连接地线。
(B)按设计将每层桥架分段用镀锌扁铁接入电气接地网。
电缆保护管安装
3.1原则上一根保护管穿一根电缆。
3.2保护管末端与仪控设备的距离不大于500mm。
3.3保护管安装完应用堵头临时封堵。
3.4保护管弯头最多不超过2个,保护管内径应为电缆直径的1.5-2倍。
3.5两根或两根以上保护管并排安装时,管与管之间要留出足够的间隙,以便安装软管接头。
3.6预埋保护管时,固定应牢固,管口用钢板点焊封口。
3.7电动门、的动力电缆(380VAC)与控制电缆、信号电缆不得共用一根保护管。
电缆敷设
4.1 准备
(1)组织作业人员进行技术、质量和安全交底。
(2)核对电缆规格、型号、数量与电缆清单相符。
(3)沿敷设路径所需的脚手架已搭设好,并经安全部门验收合格。
(4)电缆敷设所需的桥架、保护管安装完毕,敷设路径畅通。
(5)敷设电缆所需的指挥人员已确定,作业人员已配齐,。
(6)敷设电缆所需的工器具及材料已配齐(如对讲机、安全带、电缆剪刀、电缆扎带、电缆铭牌、电缆临时标牌、棕绳等)。
(7)电缆盘架设完毕。
4.2敷设
(1)将临时电缆标牌用透明胶带裹扎在电缆前部,敷出三米后再裹扎一只临时标牌。
(2)在指挥人员的统一指挥下均匀地牵拉电缆。
(3)电缆到位并留足长度后,裹扎另两只临时标牌,用电缆剪剪断电缆。
(4)按规程要求整理、固定电缆,将电缆的两头整齐盘放在指定位置。
(5)注意事项:电缆应单根敷设,以免绞扭;电缆不宜有对接头,如无法避免,应作好记录和标识。
4.3接线
(1)每一批电缆敷设完后,应立即安排作业人员接线。
(2)接线顺序:先接盘内后接就地。
(3)电缆头制作材料采用热缩管。
(4)电缆标牌采用软塑料材质,由专人用号牌笔书写,保证其正确、清晰、不褪色。书写内容为:电缆编号、型号、起点、终点。
(5)电缆排列美观、绑扎整齐。线束统一用包塑金属扎线绑扎。
(6)电缆的每根导线要留出足够的裕量,且弯曲度一致。
(7)芯线上的号牌统一用电脑号牌打印机打印在专用的白色套管上,确保不褪色、长度一致,号牌写法:“电缆编号+芯线号”。软芯导线应压接合适的接线端头。
(8)就地电缆在接线前应配上合适的包塑金属软管和接头,软管长度要合适。
(9)无接线盒的设备应加装接线盒,严禁用裸露五联端子或瓷接头过渡。
4.4 防火封堵
(1)电缆防火封堵应在机组整套试运前进行。
(2)封堵重点在盘柜进线孔处、桥架出口处、分支处、保护管管口处。
(3)桥架按设计要求分段封堵。
(4)封堵完毕盖上桥架盖板。
相关文章:
2013公路造价师:编制公路造价中出现的问题及预防措施
2013年确定与控制辅导:工程量清单计价办法汇总
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-11-1 07:22 , Processed in 0.281367 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表