什么是张拉控制应力?为什么其取值不能过高或过低?与哪些因素有关?
答:(1)张拉控制应力是指预应力钢筋在张拉时,所控制达到的最大应力值。其值为张拉设备(如千斤顶上的油压表)所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积而得出的应力值,以σcon表示。
(2)如果σcon取值过低,则预应力钢筋经过各种损失后,对混凝土 产 生的预压应力过小,预应力混凝土的效果不明显;
(3) 如果σcon取得太高,可能出现下列问题:
预应力钢筋已超过实际屈服强度而失去回缩能力,或已发生脆断。现象。
构件的开裂荷载与破坏荷载接近,使构件在破坏前无明显预兆,构件的延性较差。
预应力损失有哪些?它们是如何产生的?采取什么措施可以减少这些损失?
答:1.锚固损失s11:原因:锚具变形引起预应力筋的回缩、滑移。
措施:①选择变形小或预应力钢筋内缩小的锚具,尽量减少垫板数;②对先张法构件,选择长台座。
2.摩擦损失s12 :原因:在预应力筋张拉过程中,后张法预应力筋与孔道壁之间的摩擦,先张法预应力筋与锚具之间以及折点处的摩擦,也会使张拉应力造成损失。
措施:①对较长的构件可在两端进行张拉;②采用超张拉。
3.温差损失s13 :原因:先张法中的热养护引起的温差损失措施: ①采用二次升温养护。 ②在钢模上张拉预应力钢筋。
4.应力松弛损失σl4原因:长度不变的预应力筋,在高应力的长期作用下会产生松弛,会引起预应力损失。
措施:超张拉或者松弛小的预应力钢筋。