一、前言

随着城市建设的迅速发展,许多早期建设的多层建筑甚至高层建筑因种种原因必须拆除,新建建筑物的基础施工时就要碰到原有建筑所遗留下来的各种桩型。通常设计者往往为了安全和方便,废弃原桩基,重新设计新桩型。但是为了避开老桩基,就会增加新桩基布置的复杂化,提高基础处理的造价,造成了极大的浪费。对于原有桩基,只要慎重施工、合理利用,完全可以变废为宝,大大地降低工程造价与缩短工期。我们在杭州市浙报宿舍33-B幢住宅楼改造施工中,采取利用原建筑遗留的夯扩桩,局部补打锚杆静压桩,用新建建筑物的自重荷载作为压桩反力,节约了基础造价,加快了施工进度。实践证明,新建建筑充分利用老桩基,采取锚杆静压桩加固地基,具有极高的经济价值和施工效率。
  二、工程简介
  该工程地处杭州市竹竿巷小区,框架六层住宅,底下为半地下室自行车库。原有建筑基础拆除后发现原地基设计为φ325夯扩桩、桩长4~6米、夯扩头φ500、砼标号200#,且较密。根据现场地质情况及距附近建筑物间距较近的特点,新建建筑基础设计为整板基础,大部份支承在原有夯扩桩上,小部份采取补打锚杆静压桩,原夯扩桩作试桩用4根。锚杆静压桩预制段采用200×200㎜截面,每段桩长1.5米,焊接接头,砼强度等级C30。
  三、施工准备工作
  1.先对现场周围建筑物全面检查,布置好观察点,确认地下无障碍物,不会对周围环境造成影响;其次在场地附近设置水准点,数量为两个,用以检查桩的入土深度;再对桩轴线位置做出标志。
  2.将对压桩施工有影响的脚手架移位,拆除清理半地下室模板及支撑,留出压桩必须的施工操作空间。
  3.抽除地下室积水,清除底板砼表面污泥。保持进出通道畅通,以不影响桩段的运输。
  4.安装压桩设备,架立反力架等设备,并在桩架上设置标尺,先调试合格。
  5.压桩配备380V、20千瓦以上电源,配电箱布置在距最远桩位100米内,设于现场北侧距压桩施工段约30米,采用三相五线单独布线。
  6.对进场的预制桩段质量检查,将经检验合格的桩运至施工通道附近,堆放层数不超过四层。
  四、施工机具及劳动力配备考试用书
  1.配置两套静压设备,两套反力架。静压设备采用流量不小于4升/分的高压油泵,行程不小于20厘米的500KN油压千斤顶。
  2.配备经纬仪、水准仪各1台,电焊机1台,运桩小车1辆。
  3.每套压桩设备配备操作技术工2名、记录员1名、普工2名;另配电焊工1名,现场管理施工员、质量员、安全员各1名。
  五、施工部署和施工方案
  1.在压桩前选取4根原夯扩桩,对原夯扩桩的实际承载力先进行静压试验,根据夯扩桩和锚杆静压桩各自的设计要求单独承载力,确定锚杆静压桩的压桩力,不至于两种桩型因承载力相差过大,引起不均匀沉降。
  2.锚杆静压桩的长度分为两批,一批控制在3m以内,以②-3#土为持力层;另一批以④-3#土为持力层,以减少沉降量。具体数据与做法根据试桩结果确定。
  3.先进行基础与上部主体建筑施工,待建筑物自重荷载超过压桩力,可以作为压桩反力,再用千斤顶将桩段从基础中预留的压桩孔内逐段压入土中,然后将桩与基础连结在一起,从而达到加固地基效果。4.工艺流程:定位→开凿压桩孔和钻取锚固孔→种植锚
  5.压桩结束后,即清理预留连接钢筋,焊接锚固钢筋,进行封顶施工。