  如何选择UPS(不间断电源系统)是许多准备购买UPS的人所关心的话题。选择UPS需要了解哪些知识呢?以下是一些关于UPS的入门知识,希望对您的采购有所帮助。  A3 ~5 a% R5 @# ~8 \3 X* Y
  1、什么是UPS?
4 q& y4 p! |0 f* g( h* {! F  UPS全名为Uninterruptable Power System(或Uninterruptable Power Supply),在因 事故停电或电源品质不佳时,UPS能提供高品质及最经济的电源,确保电脑资料的完整及精密仪器的正常操作。: H4 R1 D" r% M, u. C8 S. R( W
  2、UPS的电性能指标有哪些,如何分类?! w- I2 g  o# z' z) F! s7 o
  UPS的电性能指标有基本电性能(如输入电压范围、稳压率、转换时间等)、认证性能(如安全认证、电磁干扰认证)、外观尺寸等。依输出电压波形在市电断电时是否具有转换时间,可将UPS分类为后备式(Off Line,有转换时间)与在线式(On Line,无转换时间)两种。在线互动式(Line Interactive)由于仍有转换时间,因此被视为是后备式的一种变型,只是充电时间较后备式的短而已。后备式与在线式UPS的另一个主要区别是稳压率,在线式的稳压率一般在2%以内,而后备式至少在5%以上。因此,若用户的负载设备属高阶通讯设备、医疗仪器、微波接收设备时,以选择在线式UPS较佳。* V$ l0 W9 e9 w  F! Z2 X+ [' I
  3、负载(例如计算机)对UPS常规电性能指标有哪些,其使用量的范围。
. L. K% V  S! t# {5 e" _  计算机与其他一般办公室设备一样,属整流电容负载,此类负载功率因数一般在0.6~0.7之间,且相对应的峰值因数只有2.5~2.8倍。而其他一般的马达负载功率因数也只在0.3~0.8之间。因此一般UPS只要设计上具有功率因数0.7或0.8,而峰值因数3以上即可符合一般负载的需求。高阶计算机对UPS的另一需求为具有低的零地电压,具有超强防雷击保护措施,可短路保护及具有电气隔离等要求。
. m# B% \  w$ q% p6 T) u2 P5 ~5 C  4、反映UPS对电网适应能力的指标有哪些?* X+ C% e0 h3 ~8 L( G1 m* n; M
  UPS对电网的适应能力指标应包括:①输入功率因数;②输入电压范围;③输入谐波因数;④传导性电磁场干扰大小等指标。
+ x9 n* z/ u) \8 l* Q! N1 ~  5、UPS输入功率因数低,会产生哪些不良影响?
; L3 p; K2 z! L  UPS输入功率因数太低对一般用户而言是用户必须投资更粗的电缆线及空气断路器开关等设备。此外,UPS输入功率因数太低对电力公司较为不利(因电力公司需提供更多的电力才能符合负载所需的实际消耗电力)。4 A1 c, o& b! ]+ J/ i
  6、反映UPS输出能力和可靠性的指标有哪些?4 f/ m& O9 ~  k9 s0 v. x: d
  UPS输出能力即UPS的输出功率因数,一般UPS为0.7(小容量1~10KVA UPS),而新型的UPS则为0.8,有更高的输出功率因数。UPS可靠性的指标为MTBF(平均无故障时间)。在5万小时以上为好。& d  B$ j7 z' U7 q8 B3 u
  7、在线式UPS的“在线”含义包括哪些,有哪几个基本特征?3 r( |& q. c" D' C7 c1 c5 ]; e
  其含义包括:①零转换时间;②输出电压稳压率低;③可过滤输入电源突波、杂波等功能。
( o. q+ Y! P, L  8、UPS输出电压的频率稳定性指的是什么,各种类型的UPS有区别?
" ?1 @1 W( s4 ]. [" o  UPS输出电压频率的稳定性是指空载与满载时UPS输出电压及频率变化的大小。尤其是在输入电压变化范围的最大值与最小值变化时仍能有不错的输出电压频率的稳定性。针对此一要求,在线式UPS要远比后备式及在线互动式优良,而在线互动式UPS则与后备式相差无几。$ W- V, Q  y) p
) X' W' u6 \1 B  g/ A6 @0 u
  、用户在配置和选用UPS时,应考虑哪些因素?
, w# T9 ?# }3 @% ?1 u( l$ I  用户应考虑①了解各种架构UPS的适用情况;②考量对于电力质量的要求;③了解所需UPS的容量,并考虑未来扩充设备时的总容量;④选择有信誉的品牌与供应商;⑤注重服务质量。
4 x+ y: {# Z; d$ s  10、电网质量不好,而又要求100%不能停电的用电场合应该选用什么样的UPS?应该看重UPS的哪些功能指标选用UPS?) y/ [* b& ]3 M. k) H  ~1 ^/ h
  电网条件差的地区最好使用长延时(8小时)在线式UPS,电网条件中等或好的地区可考虑用后备式UPS。输入电压频率范围是否宽广、是否有超强防雷击能力、抗电磁干扰能力是否通过认证等均是选用UPS时需要着重考虑的功能指标。
+ v2 x7 t4 D0 d+ a; p  11、用电容量小或者局部供电的场合,应该看重哪些功能指标去选用UPS?& l$ ~" n) D7 A, q
  用容量小或局部供电的场合,首先要选择小容量UPS,其次要依其对供电质量的要求高低,选择在线式或后备式UPS。后备式UPS有500VA,1000VA,在线式有1KVA至10KVA可供用户选择。1 `. u9 B; k4 ?+ ~8 @9 A" B: C
  12、用电容量大或者集中供电的场合,应该看重哪些功能指标去选用UPS?+ V( k; n! I% }- z3 k$ F" p
  用电容量大或集中供电的场合,应选择大容量三相UPS。并考虑是否有①输出短路保护;②可接爱100%不平衡负载;③具有隔离变压器;④可作热备份;⑤多国语言图形化LCD显示;⑥可进行远端监控;⑦有超强监控软件,可自动寻呼,自动发E-mail。+ ?* t9 Q. b6 h! O( h3 @6 Y# j
  13、对于要求长延时供电的场合,看重哪些功能指标去选用UPS?/ y( h$ T4 C$ \  {) H
  长延时供电UPS需以满载考虑配置高质量、足够能量的电池,及UPS本身是否具有超大型强充电电流来使外加的电池在短时间内充饱电。UPS要有①输出短路保护;②超强过载能力;③全时间防雷击。2 m# i4 i9 ^% g$ I% x
  14、对供电智能管理要求高的场合,应该选用什么样的UPS?
0 M/ Q3 o6 h7 e+ x, g  应选用可网络监控的智慧型UPS,通过UPS所具有的可在局域网、广域网、因特网上监控的监控软件支援,可使用户对UPS实现网络监控的目的。监控软件要做到①可自动寻呼及自动发E-mail;②可语音自动广播;③可安全地关闭和重新启动UPS;④可跨不同作业平台操作;⑤可预约开机;⑥可做电源状态分析记录;⑦可监看UPS运行状态。并且监控软件需通过微软公司的认证。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-31 21:17:34 | 显示全部楼层

UPS(不间断电源系统)选购常识

  15、用户应该对UPS厂商做哪些方面的考察?. d) p. _' w$ s+ p! L5 S
  ①生产厂商是否具有ISO9000及ISO14000认证;②是否为知名品牌,重视客户利益及产品质量情况;③是否在本地有维修中心或服务单位;④是否在安全规格及抗电磁干扰上通过国际认证;⑤UPS是否具有较高的附加价值,例如是否未来可做网络监控或智能监控等。</p>