一、电气设备元件和材料使用程序
1.安装前的主要检查测试设备元件或材料外观质量、几何尺寸、电气性能或参数以及功能等;
2.把设备元件或材料按图纸和规范安装规定的位置;
3.电气人员按规范和图纸完成接线;
4.进行设备元件或其组成的系统机械性能或电气性能的调试及继电保护系统的整定和试验;
5.送电试运行。
二、变配电工程
(一)变电所的类别
根据变压器装设位置和环境的不同,可分为
--室内变电所(包括独立变电所,指变电所为一独立的建筑物;
--车间变电所,指位于车间内部)和室外变电所(包括露天变电所,指变压器位于露天地面上;
--柱上变电所,是指变压器用台架安装在电杆上,不设遮栏和围墙的变电所)两大类。
(二)变配电工程范围
(三)变配电工程的内容
变配电工程的内容主要是对上述四个室里所安装的全部电器设备而言,包括:
--变压器、各种高压电器和低压电器。
高压电器包括:高压开关柜、高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压熔断器、高压避雷器等;
低压电器包括:低压配电屏、继电器屏、直流屏、控制屏、硅整流柜等;此外还包括室内电缆、接地母线、盘上高低压母线、室内照明等。
(四)变压器安装
1.变压器安装之前的外观检查  除建筑条件应满足安装需要外,重点应检查变压器的混凝土基础,轨距是否与变压器的轨距相一致。要求场地平整干净,道路通畅,为变压器搬运创造条件。安装前的外观检查如下:
(1)检查变压器与图纸上的型号、规格是否相符;油箱及所有附件应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。
(2)变压器油箱及其所有附件应齐全,无锈蚀或机械损伤;油箱箱盖或钟罩法兰及封板的连接螺栓应齐全,坚固良好,无渗漏。浸入油中运输的附件,其油箱应无渗漏。
(3)油箱箱盖或钟罩法兰联接螺栓齐全,密封良好,无渗漏油现象;浸入油中运输的附件,其油箱应无渗漏油现象;充油套管的油位应正常、无渗漏,瓷体无损伤。
(4)充油套管的油位应正常,无渗油;充气运输的变压器、电抗器,油箱内应为正压,其压力为0.01~0.03Pa。
(5)充氮运输的变压器器身内应为正压,压力不应低于0.98×104Pa装有冲击记录仪的设备应检查并记录设备在运输和装卸中的受冲击情况。
(6) 滚轮轮距是否与基础铁轨轨距相吻合。
2.器身检查 变压器到达现场后应进行器身检查,器身检查可以吊罩或吊器身,或者不吊罩直接进入油箱内进行,当满足下列条件之一时,可不进行器身检查
(1)制造厂规定可不进行器身检查者;
(2)容量为1000kVA及以下,运输过程中无异常情况者;
(3)就地生产、仅作短途运输的变压器,如果事先参加了制造厂的器身总装而质量符合要求,且在运输过程中进行了有效的监督,无紧急制动、剧烈振动、冲击、严重颠簸等异常情况者。