a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 264|回复: 0

[建设工程项目管理] 2012一级建造师《混凝土结构工程施工质量验收规范》相关规定考点11

[复制链接]
发表于 2013-1-29 13:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
命题考点十一 《混凝土结构工程施工质量验收规范》中的相关规定
  【教材解读】
  一、模板分项工程
  (1)模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别;施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应真有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
  (2)底模拆除时的混凝土强度要求(见表3—4)。
  


  二、钢筋分项工程
  1.原材料
  钢筋进场时,应检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定。
  (1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。
  (2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
  2.钢筋加工
  (1)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定。
  1)HPB235级钢筋末端应做180。弯钩;其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。
  2)当设计要求钢筋末端需做135。弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。
  3)钢筋做不大于90。的弯钩时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
  (2)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应做弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定。
  1)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90。;对有抗震等要求的结构,应为135。。
  2)箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。
  (3)钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。
  3.钢筋连接
  (1)钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
  (2)当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。
  (3)同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
  三、混凝土分项工程
  1.原材料
  (1) 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》的规定。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。
  (2)预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。
  2.混凝土施工
  (1)结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。
  (2)混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定。
  1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。
  2)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14d。
  3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,混凝土养护用水与拌制用水相同。
  4)采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。
  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-4-24 18:06 , Processed in 0.177669 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表