a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 240|回复: 0

[工程管理与实务] 2013年二级建造师市政公用工程典型知识点3

[复制链接]
发表于 2013-1-29 16:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.网喷混凝土加固基坑壁施工的一般要求是什么?
答:网喷混凝土加固基坑壁施工的一般要求:
(1)基坑开挖深度小于10m的较完整风化基岩,可直接喷射素混凝土。喷射前应定距离埋设钢筋,以露出岩面的长度作为喷射厚度的标志。
(2)锚杆挂网喷射混凝土支护、开挖基坑时,各层锚杆要求进入稳定层的长度和间距、钢筋直径或钢绞线束数,应符合设计要求。
(3)应按设计要求逐层开挖,逐层加固。
(4)坑壁上有明显出水点处,应设置导管排水。
(5)喷射完成后,检查混凝土的平均厚度和强度,其值均不得小于设计要求。锚杆的平均抗拔力不小于设计值,最小抗拔力不小于设计值的90%.混凝土喷射表面应平顺,钢筋和锚杆不外露。
2.网喷混凝土加固基坑壁施工时,对喷射混凝土的原材料有哪些要求?
答:对原材料的要求是:
(1)优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。也可用矿渣或火山灰硅酸盐水泥。水泥强度等级不应低于32.5级。
(2)应采用坚硬耐久的中砂或粗砂。
(3)应采用坚硬耐久的卵石或碎石,粒径不宜大于15mm.
(4)喷射混凝土用的集料级配应按有关规范*规定控制。
(5)应采用符合质量要求的外加剂。
(6)喷射混凝土性能必须满足设计要求;掺加速凝剂前,应做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验,初凝不应大于5min,终凝不应大于10min.
(7)需采用外掺料时,掺量应由试验确定;加外掺料的混凝土性能必须满足设计要求。
(8)喷射混凝土用水应符合规范规定。
3.网喷混凝土加固基坑壁施工时,对混合料的配合比有哪些要求?
答:对混合料配合比的要求是:
(1)干法:水泥:砂石的重量比宜为1:4~1:4.5,水灰比宜为0.4~0.45.
湿法:水泥:砂石的重量比宜为:1:3.5~1:4,水灰比宜为0.42~0.5,砂率宜为50%~60%.
(2)速凝剂和外掺料的掺量应由试验确定,并符合相关标准。
(3)搅拌要求应满足规范*规定。
(4)混合料运输与存放中应防雨、防水、防混入大集料;装入喷射机前应过筛。
(5)干混合料,无速凝剂掺入时,存放时间不应超过2h,掺如速凝剂后,存放时间不应超过20min.
(6)湿法混合料拌制后,坍落度宜在8~12cm范围内。
4.基坑的支护结构有哪些?
答:基坑支护结构在我国应用较多的有钢板桩、预制钢筋混凝土桩、钻孔灌注桩、挖孔桩、深层搅拌桩、旋喷桩、地下连续墙、钢筋混凝土支撑、型钢支撑、土层锚杆以及诸如逆筑法、沉井等特种基坑支护新工艺、新方法。
5.基坑围护结构的类型有哪些?
答:基坑的围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。
维护结构类型可分归纳为以下6种:
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-4-24 01:19 , Processed in 0.204767 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表