a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 248|回复: 0

[交流求助] 2012造价员备考试:工程质量管理中常见问题及事项

[复制链接]
发表于 2013-1-29 17:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、混凝土结构工程施工
  (一)建筑原材料
  1.所有进场的建筑原材料均应有产品出厂合格证(但工程中常见砂、石等材料不提供厂家产品合格证);进场经监理工程师(建设单位项目负责人)验收后,建立进场台帐。
  2.砼使用的砂、碎石含泥量及石粉含量应严格控制。砂尽量使用天然砂,碎石应采用连续粒径,避免单一粒径。级配良好可减少水泥的用量。
  3.水泥应尽量按实际进场批次进行复试。使用的普通硅酸盐水泥出厂超过三个月禁止使用。
  4.严禁使用劣质钢筋。加工成品的钢筋应做好防锈措施,防止因氧化膜脱落引起的锈蚀。
  (二)钢筋安装
  1.应严格按图施工。对钢筋品种、级别、规格不能随意更改、替换。禁止用HRB335代替HPB235钢筋。
  2.注意框架梁柱节点箍筋,主次梁加密箍筋,大截面梁构造分布筋,沿沟、雨篷等悬臂板上部钢筋等关键部位钢筋的设置。
  3.要严格控制分离式配筋现浇板上部钢筋的有效高度;防止其下沉;若使用预拌泵送砼应考虑温度收缩变形等不利因素,在板的未配筋表面布置温度收缩筋,防止现浇板开裂。
  (三)模板工程
  1.注意现场支模架搭设与模板施工专项方案的一致性,禁止随意用钢管扣件式支撑代替木支撑。
  2.层高4.5米以上的模板要求使用钢管扣件式支撑。
  3.采用木支撑方式的,立杆不得使用多段搭接的方式,应采用对接方式。
  4.高度超过8米,或跨度超过18米,施工总荷载大于10千牛/平方米,或集中线荷载大于15千牛/平方米的支模架方案,应通过专家论证审查通过后方可付诸实施。
  5.模板的拆除应根据留设的混凝土同条件养试试件的试验报告或构件回弹强度记录来进行。不能凭施工经验拆除。
  6.后浇带模板应独立于相邻结构模板。模板拆除和支顶应有施工技术方案。
  (四)混凝土施工
  1.混凝土搅拌区域应悬挂混凝土施工配比牌,便于工人操作。
  2.首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,检验设计配强度。
  3.每日混凝土拌制前应根据砂、石含水率调整施工配合比。
  4.严禁使用铲车作为计量工具。不提倡用小推车直接进行体积计量配比。按体积进行配比容易导致混凝土质量问题发生。www.Examw.com
  5.混凝土浇筑时间不能超过自身的初凝时间。天气炎热季节,因施工工序安排不合理,混凝土现浇结构经常会出现施工冷缝。
  6.混凝土浇筑完毕后,表面抹压不少于两道,并应在12小时内加以覆盖、保温养护。普通硅酸盐水泥的混凝土养护时间不得少于7天,掺用缓凝或抗渗外加剂的混凝土不得少于14天。混凝土养护不当、失水,易使表面强度偏低,碳化加速。
  7.用于检查结构构件混凝土强度的试件数量应按施工组织设计中的规定留置,标准混凝土试件应放在现场标准养护室内养护,不得运出施工现场。同条件养护试件拆模后,装入定制的钢筋笼,加锁后放置在靠近相应结构构件位置,采用相同措施养护。
  8.现浇结构拆模后,若存在外观质量缺陷,应由施工单位提出施工技术方案经监理(建设)单位认可后,方可对缺陷进行处理。对经处理部位应重新验收并做好相应记录。
  9.在工程主体底层柱施工完成后,及时根据设计要求,设置沉降观测点。
  10.主体结构验收前,应做好伸缩缝的清理工作,便于发现质量缺陷和结构变形。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-4-19 13:44 , Processed in 0.575930 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表