a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 315|回复: 0

[生产技术] 2012年安全工程师考试(生产技术)精选辅导四

[复制链接]
发表于 2013-1-30 09:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业生产中,使用玻璃钢冷却塔降低水温有很多优点,受到工业企业的青睐。但它也有一个大缺点,即在安装施工动火过程中,易发生火灾。
同类事故重复发生
1993年3月14日,辽宁某化工厂在玻璃钢冷却塔安装施工过程中,因电焊火花落到塔内聚丙烯波纹片上,引起着火,仅10几分钟,冷却塔全部烧毁,直接经济损失1.9万元。10年后的2003年7月27日,由于同样原因,该冷却塔又被全部烧毁,直接经济损失3万余元。同类事故还发生在湖北、上海等地厂家。玻璃钢冷却塔发生的火灾有时还会造成相关设备和厂房的火灾,经济损失少则几万元,多则数十万元。
事故经过
2003年7月27日,焊工正在玻璃钢冷却塔塔口附近焊接平台与栏杆,这时焊工接到班长指示要他暂停作业。于是焊工停止了电焊作业,并顺手将电焊钳挂在冷却塔的口沿里。由于电焊钳上的焊条触到口沿的钢带上,于是产生电焊火花,电焊火花又从塔口溅落到塔内的填料波纹片上。与此同时,有人看见波纹片上距塔壳约30厘米处开始冒烟。接下来,烟雾扩散,火灾发生了。在波纹片下层作业的人员抬头向上看时,发现波纹片有一处向下滴淌着油状火星……
冷却塔内火势迅速蔓延,很快形成数米高的大火。施工人员向地面人员要水和灭火器,可还未等地面人员回来,仅10几分钟,这座NBL—200型玻璃钢冷却塔就被全部烧毁了。余火还在燃烧,被赶到的消防队员用水扑灭了。现场留下的仅仅是烧得不成样子的玻璃钢熔体和支撑冷却塔的角钢支架了。这次事故造成直接经济损失1.9万元。
原因分析
聚丙烯波纹片易燃烧
从结构上看,玻璃钢冷却塔的壳体使用不饱和聚酯做粘接剂、玻璃布做增强材料成型而成。塔内填料为改性聚氯乙烯波纹片或聚丙烯制成的波纹片,遇火极易燃烧,这是火灾事故的主要原因。
从现场看,焊条触到塔口钢带上,产生的电焊火花(温度高达1000摄氏度)溅落在塔内填料聚丙烯波纹片上。在高温作用下,熔点仅为164摄氏度的聚丙烯波纹片从电焊火花溅落点处开始熔融、冒烟、起火(事后的模拟试验证实了这一过程)塔内通风良好,风助火势,仅10几分钟,冷却塔便被全部烧毁。
施工前安全教育不够,工人盲目作业
该冷却塔是河南一家净水设备厂制造的,在《安装注意事项》第10条写着:因填料是易燃的,在安装现场严禁电焊;同时,玻璃钢冷却塔使用场所,应有常备放火措施。可该厂在安装施工前,对这条注意事项未予足够重视,对冷却塔的火灾危险性也缺乏认识,导致工人盲目作业,这也是事故发生的重要原因。
安全管理有差距,有章不循
安装施工前,如果按照动火管理规定办理了“动火证”,也许不会造成损失。但人们对办理动火证的重要性认识不足,动火不办证,也是发生事故的原因之一。
防火措施不完善
灭火设施离现场太远,发生火灾后,延误灭火时机。
预防措施
熟悉设备或产品的特性,做好施工前安全教育,杜绝违章动火和无证动火。
尽量不在冷却塔附近动火,必须动火时,要采取有效的安全措施。可用湿麻袋盖好塔壳、塔口和塔内填料,使溅落的火花遇湿熄灭。动火现场还要配备灭火器。
生产厂家应提高玻璃钢冷却塔的防火性能。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-3-29 02:02 , Processed in 0.346024 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表