6.对型钢混凝土组合结构认识错误的是( )。
A.它与普通混凝土比,具有承载力大、刚度大、抗震性好的优点
B.它与普通钢结构比,整体稳定性好,局部稳定性好,防火性能好的优点
C.不仅可用于工业厂房排架柱,也可用于吊车梁
D.抗震设防烈度9度,抗震等级为l级的9层框架柱如采用之,应要求从1~9层都采用型钢混凝土组合柱
答案:C
解析:根据《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)总则第1.0.1条,型钢混凝土结构具备了比传统的钢筋混凝土结构承载力大、刚度大、抗震性能好的优点,与钢结构相比,具有防火性能好、结构局部和整体稳定性好、节省钢材的优点。根据第4_1.1条,设防烈度为9度,又是一级抗震等级的框架柱,规定沿高度框架柱的全部结构构件应采用型钢混凝土组合结构。
7.采用新规范与老规范设计受弯构件时,主要有四点不同之处,试指出下列叙述中( )条有不妥之处。
A.新规范不再采用fcm,而直接采用了fa,这样混凝土受压区的极限承载力降低了,计算出来的配筋面积就增大了
B.新规范中的ξb,在混凝土强度等级C50与C80之间,随采用的混凝土强度等级不同而变化,但当采用低于C50混凝土强度等级时则无变化;ξb随钢筋的抗拉强度设计值不同而变化,但对选用的冷轧扭钢筋和热轧钢筋,只要f相等,则无变化
C.新规范取消了钢丝、钢绞线等预应力钢筋强度设计值fpy可乘应力增大系数卢的规定,这个改动对结构设计是偏于安全的
D.新规范取消了老规范关于双向受弯的近似计算方法,但又给出了任意截面、任意配筋和任意受力的一般性正截面承载力计算公式
答案:B
解析:B项,根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第4.2.1条,冷轧扭钢筋并未列入本规范,而是单独列入另外规程。
8.下列关于结构规则性的判断或计算模型的选择,( )项不妥。
A.当超过梁高的错层部分面积大于该楼层总面积的30%时,属于平面不规则
B.顶层及其他楼层局部收进的水平尺寸大于相邻下一层的25%时,属于竖向不规则
C.抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一层的80%时,属于竖向不规则
D.平面不规则或竖向不规则的建筑结构,均应采用空间结构计算模型
答案:B
解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008年版)第3.4.2~3.4.3条,B项应为,除顶层外,局部收进的水平尺寸大于相邻下一层的25%时,属于竖向不规则。
9.某地区抗震设防烈度为7度,下列( )项非结构构件可不需要进行抗震验算。
A.玻璃幕墙及幕墙的连接
B.悬挂重物的支座及其联接
C.电梯提升设备的锚固件
D.建筑附属设备自重超过1.8kN或其体系自振周期大于0.1s的设备支架、基座及其锚固
答案:B
解析:根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)(2008年版)第3.7节,ACD三项应进行抗震设计。
10.某现浇钢筋混凝土民用建筑框架结构,无库房区,属于一般结构,抗震等级为二级。作用在结构上的活载仅为按等效均布荷载计算的楼面活载;水平地震力和垂直地震力的相应增大系数为1.0,已知其底层边柱的底端受各种荷载产生的内力值(单位:kN?m,kN)
如下。
静载:M=32.5,V=18.7;
活载:M=21.5,V=14.3;
左风:M=28.6,V=-16.4;
右风:M=-26.8,V=15.8:
左地震:M=-53.7,V=-27.0:
右地震:M=47.6,V=32.0;
垂直地震:M=16.7,V=10.8。
试问,当对该底层边柱的底端进行截面配筋设计时,按强柱弱梁、强剪弱弯调整后,其M(kN?m)和V(kN)的最大组合设计值,应与下列何项数据最为接近?( )
A.M=155.35kN?m;V=125.17kN
B.M=152.66kN?m;V=117.03kN
C.M=142.23kN?m;V=87.14kN
D.M=122.13kN?m;V=93.62kN