土钉支护:质量检验
1)、原材料检验 土钉墙支护施工所用原材料(水泥、砂石、砼外加剂、钢筋等)的质量要求以及各种材料性能的测定,均应以现行国家标准为依据。
2)、注浆强度及喷射砼强度检验用于注浆时的水泥或水泥砂浆强度用70mm×70mm×70mm立方体试件经标准养护后测定,每批至少留取3组试件,给出3d和28d强度,注浆强度等级不低于12MPa,3d强度不低于6MPa;喷射砼强度可用100mm×100mm×100mm立方体试块进行测定,制作试块时应将试模底面紧贴边壁,从侧向喷入砼,每批至少取3组试件,强度不低于C20,3d强度不低于10MPa。我考网(www.woexam。com)
3)、喷射砼厚度检验 可采用凿孔法作为检查依据,也可用砼厚度标志或其他方法检查,有争议时以凿孔法为准。检查数量为每批100m2取一组,每组不少于3个点,其合格条件可定为:全部检查处厚度平均值应大于设计厚度,,最小厚度不应小于设计厚度的80%。
4)、土钉抗拔力试验 每一典型土层中至少留3根非工程土钉进行抗拔试验,其孔径注浆材料等参数及施工方法应与工程土钉完全相同,在注浆体强度不低于6MPa时检验土钉的抗拔力是否满足设计要求,一般加荷至抗拔力的1.5倍,观察其抗拔力和变形,一旦发现异常情况,及时采取措施或给设计人员反馈修改设计加以改进。抗拔试验操作方法按《基坑土钉支护技术规程》执行。