电器导体的选择和配电设备的布置
一、 电器的选择
1)低压配电设计所选用的电器应符合下列要求:
1、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;
2、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;
3、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;
4、电器应适应所在场所的环境条件;
5、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。
2)验算电器在短路条 件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。
3)隔离电器的安装
1、当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
2、隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
3、隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
4、隔离电器可采用下列电器:单极或多极隔离开关、隔离插头;插头与插座;连接片;不需要拆除导线的特殊端子;熔断器。半导体电器严禁作隔离电器。
4)通断电流的操作电器可采用下列电器:
1、负荷开关及断路器;
2、继电器、接触器;
3、半导体电器;
4、10A及以下的插头与插座。
二、 导体的选择
1)导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条 件外,尚应符合工作电压的要求。
2)选择导体截面,应符合下列要求:
1、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;
2、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;
3)敷设路径的冷却条件:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。
4)环敷设境温度的校正:导体的允许载流量,应根据敷设处的环境温度进行校正,温度校正系数可按下式计算:
K=√(t1-t0)/(t2-t0)(2.2.4)
式中K:温度校正系数;
t1:导体最高允许工作温度(℃);
t0:敷设处的环境温度(℃);
t2:导体载流量标准中所采用的环境温度(℃);
5)导线敷设处的环境温度:
1、直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热月的月平均温度;
2、敷设在空气中的裸导体,屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度;屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取10年或以上的总平均值。)
6)中性线截面
1、在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
2、以气体放电灯为主要负荷的回路中,中性线截面不应小于相线截面。
3、采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。
7)保护线(以下简称PE线)截面