会计考友 发表于 2013-1-29 16:00:22

二级建造师考试机电安装管理与实务知识讲解(37)

(1)施工程序
●书面报告工程所在地特种设备安全监督管理部门。
●对电梯井道土建工程进行检测鉴定。
●对层门的预留孔洞设置防护栏杆,机房通向井道的预留孔设置临时盖板。
●井道放基准线后安装导轨等。
●机房设备安装,井道内配管配线。
●轿厢组装后安装层门等相关附件。
●通电空载试运行合格后负载试运行,并检测各安全装置动作是否正常准确。
●整理各项记录,准备申报准用。
(2)施工安全技术措施要点
●防止经层门洞坠落人员及向井道内抛掷杂物。层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置坚固的围封,围封的高度不小于1.2m,并设置警示标志或告诫性文字。
●防止顶层机房预留孔有杂物向下跌落。用临时盖板封堵,并在机房内墙壁上设有告诫性指示,以保持盖板不随便移位。
●如电梯井道内设脚手架、脚手板进行施工作业,则脚手架、脚手板搭设后应经验收合格后方准使用。
●如井道内脚手架或脚手板是可燃材料构成,要考虑有适当的防火措施。
●井道内作业人员熟知高空立体作业的各项规定,并在作业中认真执行。
1M412102电梯的机电部件安装协调要点
(1)机电部件协调要点
●由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件,是一个整体,在工时不得进行拆封调整。   
●需现场施工进行调整的整体机电协调动作部件,经调整合格后加以封记,以便日后检查或监视。
●虽各自安装的机械部件和电气部件不是一个整体,但两者有对应的动作联系,通常电气部件位置相对固定,机械部件在电梯运行时处于运动状态,起保护动作作用时有一定的撞击,因此部件的安装位置要正确,误差在允许范围内,固定用的零件齐全,防松性能良好。
●经电梯整体调试证明,机电协调动作的部件安装正确保护作用可靠后,未加封记或色标的机械部件或电气部件要加封记或色标。
(2)准用程序
●电梯安装单位自检试运行结束后,整理记录,并向制造单位提供,由制造单位负责进行校验和调试。
●校验和调试符合要求后,向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验。
●监督检验合格,电梯可以交付使用。
1M412103电梯调试的基本要求   
调试大致可以分为三个阶段,第一是安装单位带有自检性的调试,第二是制造单位的校验和调试,第三是检验检测机构的监督检验。依现行国家标准《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310—2002规定,电梯调试的基本要求
(1) 调试前的准备
●电梯工程除调试外,安装工作已结束,并经检查符合要求。
●调试用作业指导书已具备。
●配备满足调试需要的检测仪器、仪表和设备,仪器、仪表是在有效期内,设备状态完好。
●调试作业人员经培训合格。
(2)调试的基本要求
●安全装置或功能符合规定,安全开关动作可靠。
●限速器、安全钳联动试验符合规定。
●层门或轿门非正常打开时电梯严禁启动或继续运行。
●曳引机曳引能力符合规定。 www.examw.com
●电梯运行试验合格,按规定每小时运行次数(每天不少于8小时)检验可靠程度。
●电梯有关部分的噪声、平层准确度、运行速度等检验符合规定。
●对电梯的观感质量检查符合规定。   
●检测的结果形成记录,保持记录的准确性和完整性,记录应有调试责任人签字。
●调试中发现的缺陷要及时修正,修正可以是调整或更换零部件,否则电梯不能试运
行或转入下阶段的校验和监督检验。
页: [1]