a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 60|回复: 0

[工程管理与实务] 二级建造师考试机电安装管理与实务知识讲解(37)

[复制链接]
发表于 2013-1-29 16:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)施工程序
  ●  书面报告工程所在地特种设备安全监督管理部门。
  ●  对电梯井道土建工程进行检测鉴定。
  ●  对层门的预留孔洞设置防护栏杆,机房通向井道的预留孔设置临时盖板。
  ●  井道放基准线后安装导轨等。
  ●  机房设备安装,井道内配管配线。
  ●  轿厢组装后安装层门等相关附件。
  ●  通电空载试运行合格后负载试运行,并检测各安全装置动作是否正常准确。
  ●  整理各项记录,准备申报准用。
  (2)施工安全技术措施要点
  ●  防止经层门洞坠落人员及向井道内抛掷杂物。层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置  坚固的围封,围封的高度不小于1.2m,并设置警示标志或告诫性文字。
  ●  防止顶层机房预留孔有杂物向下跌落。用临时盖板封堵,并在机房内墙壁上设有告诫性指示,以保持盖板不随便移位。
  ●  如电梯井道内设脚手架、脚手板进行施工作业,则脚手架、脚手板搭设后应经验收合格后方准使用。
  ●  如井道内脚手架或脚手板是可燃材料构成,要考虑有适当的防火措施。
  ●  井道内作业人员熟知高空立体作业的各项规定,并在作业中认真执行。
  1M412102  电梯的机电部件安装协调要点
  (1)机电部件协调要点
  ●  由制造厂组装完成经调试合格后加以封记的机电协调动作部件,是一个整体,在  工时不得进行拆封调整。   
  ●  需现场施工进行调整的整体机电协调动作部件,经调整合格后加以封记,以便日后检查或监视。
  ●  虽各自安装的机械部件和电气部件不是一个整体,但两者有对应的动作联系,通常电气部件位置相对固定,机械部件在电梯运行时处于运动状态,起保护动作作用时有一定的撞击,因此部件的安装位置要正确,误差在允许范围内,固定用的零件齐全,防松性能良好。
  ●  经电梯整体调试证明,机电协调动作的部件安装正确保护作用可靠后,未加封记或色标的机械部件或电气部件要加封记或色标。
  (2)准用程序
  ●  电梯安装单位自检试运行结束后,整理记录,并向制造单位提供,由制造单位负责进行校验和调试。
  ●  校验和调试符合要求后,向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测  机构报验要求监督检验。
  ●  监督检验合格,电梯可以交付使用。
  1M412103  电梯调试的基本要求   
  调试大致可以分为三个阶段,第一是安装单位带有自检性的调试,第二是制造单位的校验和调试,第三是检验检测机构的监督检验。依现行国家标准《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310—2002规定,电梯调试的基本要求
(1) 调试前的准备
  ●  电梯工程除调试外,安装工作已结束,并经检查符合要求。
  ●  调试用作业指导书已具备。
  ●  配备满足调试需要的检测仪器、仪表和设备,仪器、仪表是在有效期内,设备状态完好。
  ●  调试作业人员经培训合格。
  (2)调试的基本要求
  ●  安全装置或功能符合规定,安全开关动作可靠。
  ●  限速器、安全钳联动试验符合规定。
  ●  层门或轿门非正常打开时电梯严禁启动或继续运行。
  ●  曳引机曳引能力符合规定。 www.examw.com
  ●  电梯运行试验合格,按规定每小时运行次数(每天不少于8小时)检验可靠程度。
  ●  电梯有关部分的噪声、平层准确度、运行速度等检验符合规定。
  ●  对电梯的观感质量检查符合规定。   
  ●  检测的结果形成记录,保持记录的准确性和完整性,记录应有调试责任人签字。
  ●  调试中发现的缺陷要及时修正,修正可以是调整或更换零部件,否则电梯不能试运
  行或转入下阶段的校验和监督检验。