三、简答题(三、案例分析题(共5题,(一)(二)(三)题各20分,(四)(五)题各30分))
31、 (一)
背景资料:
北方某石油化工公司投资建设一蜡油深加工工程,经招标,由A施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括2台大型加氢裂化反应器的安装,高压油气工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试等静、动设备安装工程、管道安装工程以及土建工程、电气工程、自动化仪表安装工程等。其中,A施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给B公司。
蜡油工程的关键静设备2台加氢裂化反应器,各重300t,由制造厂完成各项检验试验后整体出厂,A单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构,房顶有一台汽液交换设备。B公司拟将网架顶分为4片,每片网架重12t,在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位;房顶汽液交换器重量10t,采用汽车起重机吊装。
    合同要求该工程2009年9月开工,2010年6月30日完工。为了加快工程进度,业主要求,有条件的工程,冬季不停止施工作业。
    为了保证工程顺利进行,A施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。B建筑施工单位编制了压缩机厂房土建工程施工方案。www.Examw.com
    问题:
    (1)针对本工程,A施工单位和B建筑工程公司各应编制何种施工组织设计?
    (2)A施工单位和B公司除编制背景材料中所列的施工方案外,至少还应编制哪些主要施工方案?
    (3)施工方案一般包括哪些内容?
    (4)分析说明B公司分包的工程中,有哪些方案属于危险性较大的专项工程施工方案?这些方案应如何进行审核和批准?


标准答案: 答:
(1)考点:施工组织设计(1H420060)
A施工单位应编制蜡油深加工工程施工组织总设计。B公司应编制单位工程(压缩机厂房工程)施工组织设计。
(2) 考点:施工组织设计(1H420060)
A施工单位至少还应编制:大型设备(反应器)吊装施工方案、管道清洗和试验方案、无损检测方案、单机试运行方案、冬期施工方案。
    B公司至少还应编制:网架吊装安装施工方案、汽液交换器吊装施工方案、高处作业施工方案。
(3) 考点:施工组织设计(1H420060)
施工方案一般内容包括:工程概况、编制依据、施工程序、施工方法(含技术要求和质量标准)、进度计划、资源配置计划、安全技术措施、质量管理措施、施工平面布置等。
(4) 考点:安全管理(1H420133)和起重技术(1H412023)
网架吊装安装施工方案、汽液交换器吊装施工方案属于危险性较大的专项工程施工方案,其中网架吊装安装施工方案中,网架吊装是采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN(相当于10t)及以上的起重吊装工程,属于超过一定规模的危险性较大的专项工程。
    汽液交换器吊装施工方案由B公司技术部门组织审核,单位技术负责人签字,然后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字。网架吊装安装施工方案还应由总承包A施工单位组织召开专家论证会。  


32、 (二)
背景资料:
    建设单位G公司投资新建了一化工生产装置。工程进展到投料负荷试运行阶段,建设单位要求施工总承包单位A和相关单位按照负荷试运行的分工要求进行各自准备工作,编制了试运行方案。在负荷试运行开始之前,G公司的大部分操作人员刚刚实习归来,正在熟悉和了解本装置生产流程,部分重要生产管理岗位和操作岗位人员还缺员。建设单位认为当前的操作人员基本上能够胜任操作,满足试运行要求,开始了负荷试运行。试运行中发生了下列事件:
    事件一:投料试运行时主进料泵发生异常停车,使负荷试运行中断2小时。经检查,停车的主要原因是进料控制系统失灵,该控制系统是联动试运行之后才新到货安装的,更换原系统后未进行联合校验和调试。
    事件二:投料试运行时发生了一起火灾,因处置不当和延误时机,5小时后大火才被扑灭,投料试运行中止。经事故联合调查组调查,认定事故的原因有:(1)操作工误操作,致使管道系统当时的工作压力远大于设计压力,导致一法兰接口泄漏,高温易燃物料泄漏直接引起大火。(2)连锁、报警系统到货晚,安装调试工作还没结束而未投用,发生火灾时未报警。(3)操作人员联系A施工单位保运人员处理,负责管道保运的工人不在值班点,经联系,该员因个人事务离开装置区,20分钟后才赶回。(4)消防设施的配置等远达不到设计及国家相关规定要求,火灾不能很快控制和扑灭。
    问题:
    (1)合同没有约定的通常情况下,负荷试运行中建设单位和施工承包单位的分工和职责是什么?负荷试运行方案应由哪些单位组织或参加编制?
    (2)从事件一中,G公司进行负荷试运行时在试运行条件方面未满足什么要求?应如何处理?
    (3)说明操作工误操作的主要原因。
回复