34、
【案例5】
  某输水工程经监理工程师批准的网络计划如图所示(图中工作持续时间以月为单位)。其中渡槽支撑为桁排架结构,共有28根柱子,最大高度为38m。
  该工程施工合同工期为18个月,质量标准要求为优良。施工合同中规定,土方工程单价为16元/m3,土方估算工程量为22000 m3,混凝土工程单价为320元/m3,混凝土估算工程量为1800 m3。当土方工程
和混凝土工程的工程量任何一项增加超出该项原估算工程的15%时,该项超出部分结算单价可进行调整,调整系数为0.9。
  在施工过程中监理工程师发现刚拆模的钢筋混凝土柱子中有10根存在工程质量问题,其中6根柱子蜂窝、露筋较严重,4根柱子蜂窝、麻面轻微,且截面尺寸小于设计要求。截面尺寸小于设计要求的4根柱子经设计单位验算,可以满是结构安全和使用功能要求,可不加固补强。在监理工程师组织质量事故分析会上,承包方提出了如下处理方案:
  方案一:6根柱子加固补强,补强后不改变外形尺寸,不造成永久性缺陷;另4根柱子不加固补强。
  方案二:10根柱子砸掉重做。
  方案三:6根柱子砸掉重做,另4根柱子不加固补强。
  在工程按计划进度进行到第四个月时,业主、监理工程师与承包方协商同意增加一项工作K,其持续时间为2个月,该工作安排在C工作结束后开始(K是C的紧后工作),E工作开始前结束(K是E的紧前工作)。由于K工作的增加,增加了土方工程量3500 m3,增加了混凝土工程量200 m3。
  工程竣工后,承包方组织了该单位工程的预验收,在组织正式竣工验收前,业主已经提出提前使用该工程。业主使用中发现房屋屋面漏水,要求承包方修理。
  问题:
  (1)承包方要保证主体结构部分工程质量达到优良标准,以上对柱子的工程质量问题的三个处理方案中,哪种方案能够满足要求?为什么?
  (2)由于增加了K工作,承包方提出了顺延工期2个月的要求,该要求是否合理?监理工程师应该签证批准的顺延工期是多少?
  (3)由于增加了K工作,相应的工程量有所增加,承包方提出对工程量的结算费用为:
  土方工程:3500×16=56000(元)
  混凝土工程:200×320=64000(元)
  合计:120000元
  你认为该费用是否合理?监理工程师对这笔费用应签证多少?
  (4)在工程未正式验收前,业主提前使用是否可以认为该单位工程已经验收?对出现的质量问题,承包方是否承担保修责任?

标准答案: (1)方案二可满足要求,应选择方案二。
  因为合同要求质量目标为优良,主体分部工程必须优良。采取方案二,所在分部工程可评为优良,此方案可行。
  方案一、方案三所在主体分部工程不能评为优良,不能实现合同目标。
  (2)承包方提出顺延工期2个月不合理。因为增加了K工作,工期增加1个月,所以监理工程师应签证顺延工期1个月。
  (3)增加结算费用120000元不合理。因为增加了K工作,使土方工程增加了3500 m3,已经超过了原估计工程量22000m3的15%,故应进行价格调整,新增土方工程款为:3300×16+200×16×0.9=55680元。
  混凝土工程量增加了200m3,没有超过原估计工程量1800m3的15%,仍按原单价计算,新增混凝土工程款为:200×320=64000元。
  监理工程师应签证的费用为:55680+64000=119680元。
  (4)在工程未正式验收前,业主提前使用不能认为该单位工程已经验收。工程未经验收,业主提前使用,由此发生的质量问题及其他问题,由业主承担责任(重大质量事故除外)。