压缩空气系统的施工程序及调试的要点
  (1)压缩空气系统的主要组成部分
  (2)压缩空气系统的施工程序如图1-33所示
  (3)压缩空气站的施工要点
  (4)压缩空气系统的试运转
  掌握通风、空调、洁净工程的施工技术
  风管系统的施工程序及施工技术要点(P74—P77)
  (1)通风与空调系统的类别
  (2)通风与空调工程的施工程序
  (3) 风管系统的制作技术要点
  主要是风管制作、风管部件制作、风管系统安装及风管系统的严密性试验等4个环节;风管系统按其系统的工作压力(P)划分为三个类别:低压系统: P ≤ 500Pa; 中压系统;500Pa< P ≤ 1500Pa;高压系统: P > 1500Pa.
  (4)风管系统的安装技术要点
  (5)风管系统严密性试验要点:
  风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。低压风管系统的严密性试验,在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测;中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,做漏风量测试的抽检;
  高压风管系统严密性试验,应全部进行漏风量测试。
  防排烟系统的施工技术要点
  洁净室的施工技术要点(P77—P79)
  现行规范规定了N1级至N9级的9个洁净度等级。
  洁净室工程主要包括:室内装修、净化空调系统、纯净气体、水系统、电气系统等施工项目。
  (1)室内装修工程(简称内装)施工技术要点
  (2)净化空调系统施工技术要点:
  ?净化空调系统均为高压和中压系统,其中洁净度等级N1级至N6级为高压系统,N7级至N9级为中压系统。
  ?风管制作应在相对较封闭和清洁的环境进行,地面应铺橡胶板或其他防护材料;风管及部件的各个缝隙处应用密封胶密封,风管内表面应彻底清洗,直至用白绸布检查无油污和浮尘后,再用布薄膜将开口处密封。
  空调、净化系统的调试及综合效能测定调整的基本要求
  