a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 371|回复: 0

[建设工程项目管理] 2012一级建造师《建筑内部装修设计防火规范》中的相关规定考点4

[复制链接]
发表于 2013-1-29 13:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1A430000 建筑工程法规及相关知识
  命题考点四 《建筑内部装修设计防火规范》中的相关规定
  【教材解读】
  一、装修材料的分类和分级
  (1)装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。
  (2)装修材料按其燃烧性能应划分为四级,并应符合表3—1的规定。
  

  (3)安装在轻钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料使用。
  (4) 当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为B1级装修材料使用。当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不内含电器、电线等物体时,宜仅在胶合板外表面涂覆防火涂料;当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时,胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨应涂覆防火涂料,或采用阻燃浸渍处理达到B1级。
  (5)单位重量小于300g/m2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。
  (6)施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可作为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/m2的有机装饰涂料,可作为B1级装修材料使用。
  二、常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分(见表3-2)

  三、民用建筑装饰装修材料的燃烧性能等级的规定
  (1)当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于15mm,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。
  (2)图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料。
  (3)大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。
  (4)建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。
  (5)建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧的基层应采用A级材料,表面装修应采用不低于B1级的装修材料。
  (6)建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。
  (7)照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。
  (8)公共建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。
  (9)建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。
  (10)建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口,并不应妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。因特殊要求做改动时,应符合国家有关消防规范和法规的规定。
  (11)建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。
  (12)经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在本规定的基础上提高一级。
  【命题考点】
  装修材料燃烧性能的等级;花岗石、大理石、水磨石;半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板、木地板氯纶地毯;不应大于15mm;不低于B1级;采用A级装修材料;单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级;小于100m2;不低于1.2h;高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级;100m 以上;大予800座位。
  【分析预测】
  (1)根据所提供的材料,分析判断某建筑装饰装修材料按使用部位、功能要求进行燃烧性能等级的选择。
  (2)根据场景中所提供的材料,分析判断某建筑装饰装修材料的燃烧性能等级的选择是否合理。
  (3)根据建筑装饰装修材料的燃烧性能等级的规定,分析判断场景材料中某建筑装饰装修过程中所采用的材料是否符合相关规定。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-4-27 12:08 , Processed in 0.398646 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表