a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 34|回复: 0

[考试试题] 2013年二级建造师市政公用工程加强试题(4)

[复制链接]
发表于 2013-1-29 14:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例分析题
(一)某城市道路工程,基层采用水泥稳定士,施工中的部分技术指标如下。(1)选用初凝时间 3h以下的 P32.5号水泥。(2)水泥稳定土中的中粒土做基层时,水泥剂量不宜超过10%。(3)施工最低气温为-5℃。(4)基层保湿养生不宜小于3h。(5)基层的压实厚度最多不超过30cm。
在该道路工程面层施工时,已进入冬期,施工项目经理部为此提出了应对措施。
【问题】1.水泥稳定土基层宜在哪个季节施工?
2.请指出水泥稳定土基层施工中的技术指标有哪些不妥之处,并改正。
3.当该道路面层采用水泥混凝土面层时,该项目经理部应做到哪些应对冬期施工的措施?
(二)某城市排水工程的管道顶进采用普通顶管法施工,在施工过程中的部分工作方法和施工工艺如下。
(1)工作坑的支撑采用封闭式框架。
(2)采用手掘式顶管时,将地下水位降至管底以下0.3m时开始顶管。
(3)管顶以上超挖稳定土时不得在135゜范围内。
(4)排水管道交叉时,排水圆管在上,铸铁管在下。
(5)施工中发现管道一侧少挖土12mm,而另一侧多挖土12mm,采用木杠支撑法进行纠偏。
该城市排水工程的某混凝土构筑物施工完成后,进行满水试验,结果发现该混凝土构筑物存在裂缝,为了防止混凝土构筑物产生裂缝,对后期的施工提出控制措施。
【问题】1.根据哪些因素来选择管道的顶进方法?
2.普通顶管法宜在哪类土层中采用?
3.施工过程中部分工作方法和施工工艺有哪些不妥之处?请改正。
4.排水管道交叉处理的原则是什么?
5.混凝土构筑物满水试验应依据怎样的程序进行?
6.混凝士构筑物满水试验的要点有哪几项?
7.混凝土构筑物裂缝的防治措施有哪些?
案例一:
1、水泥稳定土基层宜在春末和气温较高季节施工
2、(1)选用初凝时间3h以下P32.5号水泥不妥;应选用初凝时间大于3h的P32.5、42.5号水泥。
(3)施工最低温度为-5℃不妥;施工最低温度应为5℃。
(4)基层保湿养生不宜小于3h不妥;应为7d。
(5)基层压实厚度不超过30cm不妥,应不超过20cm。
3、水泥混凝土面层的冬期施工措施包括:掺入早强剂;原材料加热;成形后覆盖保温。
案例二:
1、根据土层、管径、地下水位、附近地上地下构筑物与建筑物和设施等因素选择顶进方法。
2、宜在粘性、砂性土层且无地下水影响下采用。
3、(2)将地下水位降至管底以下0.3m时顶管不妥;应将地下水位降至管底以下0.5m。
(3)管顶以上超挖稳定土时不得在135゜范围内不妥;应为管顶以上超挖稳定土时不得在管下部135゜范围。
(4)管道交叉,排水圆管在上,铸铁管在下不妥;应加上对铸铁管采用套管或管廊保护。
(5)采用木杠支撑法纠偏不妥;应用挖土校正法纠偏。
4、应征得权属单位的同意;保证满足最小净距要求;并有压管让无压管、支管让干管、小口径管让大口径管。
5、依据程序为:准备-注水-水文观测-蒸发量测定-结果计算
6、注水时分三次,每次注水高度为1/3,第一次先注到底部施工缝以上观察底板渗水情况,水位上升速度不大于2m/d,两次注水间隔时间不小于24h,检查24h的水位下降;注水至设计水深后24h测记初读数,间隔不小于24h测记末读数;对于无盖水池利用蒸发水箱测记蒸发水量。
7、(1)优化混凝土配合比:选用水化热低的水泥;优化级配减少含泥量;降低水灰比减少水泥用量;采用缓凝剂与减水剂;控制坍落度不过大。
(2)分层浇注与振捣
(3)合理设置后浇带
(4)养生时控制温度:采用预埋水管和投毛石法内部降温;进行外部覆盖保温。
(5)必要时设防裂钢筋网片
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-5-22 10:01 , Processed in 0.201895 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表