a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 53|回复: 0

[工程管理与实务] 2013年二级建造师机电工程考试案例辅导5

[复制链接]
发表于 2013-1-29 15:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
某机电安装公司,通过竞标承担了某炼油厂扩建工程的总承包资格。与建设单位签订的总承包合同中约定,该工程项目的施工临时用电申请委托该公司办理。施工中该公司将厂区供电划分为一个单位工程,烷基化和MTBE等几个车间内的电气安装工程划分为分部工程,其中的旋转电机、配电盘、配线工程、电器照明装置等作为分项工程。
问题:
(1)指出该公司对工程进行划分的依据是什么?划分结果需要谁来核定?
(2)该公司是否有权办理施工用电手续?应如何办理申请手续?
参考答案:
(l)该公司对工程进行划分的依据是《I业安装工程质量检验评定统一标准》(GB50252)中电气装置安装工程的划分原则:分项工程应按厂房、车间或区域内的独立电气设备、组合电气装置及其相互间的电气线路进行划分;同一单位工程中的电气装置安装工程应为一个分部工程;一个单位工程仅有电气安装工程时,该分部工程应为一个单位工程;划分结果由建设单位及监理单位核定。
(2)根据《中华人民共和国电力法》第26条规定,总承包合同有约定,承建单位可以负赍办理施工用电申请;施工单位需携带建设项目施工临时用电设计规划,到工程所在地主管部门办理 。我考网(www.woexam。com)
案例2
某机电安装公司,通过招标获得某新建机械厂工程施工总承包,除土建工程分包给具有相应资质的建筑施工单位施工外,其余设备、管道、电气仪表等机电安装工程由该公司下属专业公司负责。工程开工后,由于该公司没有及时按质量评定的要求对工程进行划分,造成各专业施工队伍各自为政,各种质量验收记录填写不一致,编号混乱,以至于无法归档。
问题:
(1)为避免案例中所述事件发生,施工单位应做好哪些工作?
(2)对质量检测记录的填写有哪些要求?
参考答案:
(1)应做的工作是:
l)工程开工前确定工程划分,并编制成文件,报建设单位及监理单位核定,并进行统一的编码标识;
2)已批准的单位工程、分部工程、分项工程划分文件,应分别发送到各个专业施工队和各职能管理部门,并按照执行。
(2)检测记录要真实、准确、完整、清晰;记录的项目应完整,记录页面应清晰,不得涂改,空白页应划上斜线。
案例3我考网(www.woexam。com)
某炼油厂管道安装为一个独立的单位工程,进行分部工程验收时,发现热力管道有几个钢制固定支架的主要受力构件尺寸小于设计,经原设计单位核算不能满足使用要求。
问题:
(1)分部工程验收时对质量检测有何要求?分部工程的质量等级应如何评定?
(2)根据本案例固定支架问题,说明当分项工程质量不符合时应如何进行处理?处理后如何重新评定质量等级?
参考答案:
(l)在分部工程验收时对涉及结构安全和使用功能的应进行抽样检测;分部工程质量验收评定等级:
1)合格:分项工程的质量等级应全部为合格。
2)优良:分项工程的质量等级必须全部为合格,其中达到优良等级的分项工程数量不应少于50%,且主要分项1程质量等级应为优良。
(2)本案例固定支架问题有两种处理方法:
1)把不合格部分拆除重新制作,即返工处理;返工后可重新评定质量等级(包括优良等级)。
2)进行加固处理,处理后应经法定检测单位检定能够达到设计要求,其质量等级仅可评定为合格。
案例4
某炼钢厂建设工程项目,主要工程内容包括办公大楼建设,电炉、除尘装置、冷却水系统、变电所及厂区电气、锅炉等机电安装工程。质量验收执行《建筑工程施工质量验收统一标准)) (GB 50300)和《工业安装工程质量检验评定统一标准》(GB 50252)。
问题:
(1)根据案例提供的工程内容,举例说明上述两个标准的适用性。
(2)上述两个标准在工程划分和质量评定上有何区别?
参考答案:
(1)办公大楼本体及其内部的建筑安装工程和电炉、除尘装置、冷却水系统、变电所及厂区电气、锅炉等工业安装工程中的土建部分(包括厂房、设备基础、构筑物等)应执行《建筑工程施工质量验收统一标准》,工业安装部分应执行《I业安装工程质量检验评定统一标准》。
(2)两个标准的主要区别在于《建筑工程施工质量验收统一标准》在工程划分上增加了“子单位、子分部和检验批”三个概念,合格标准中取消了“优良”级别。