a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 70|回复: 0

[工程管理与实务] 2013年二级建造师机电工程考试案例辅导8

[复制链接]
发表于 2013-1-29 15:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例1
A冶金建设工程有限公司总承包了某钢7一一台高炉的建筑安装工程。为了保证1期,
A冶金建设工程有限公司将高炉的附属设备安装分包给了具有相应资质的B冶金机电安装有限公司。分包工程包括:供料系统、上料系统(带式上料机及栈桥制作安装)、热风炉系统和除尘系统。合同规定:所有分包工程均由B冶金机电安装有限公司独立组织实施;施工临时设施由B冶金机电安装有限公司自已负责。
问题:
(l)制定安全生产责任制应遵循哪些原则?
(2)A冶金建设工程有限公司和B冶金机电安装有限公司项目经理安全生产管理范围是什么?他们都有哪些职责?
(3)B冶金机电安装有限公司所制定的高空作业安全措施不完善,应该由谁来负责?为什么?
(4)A冶金建设工程有限公司和B冶金机电安装有限公司在制定工长的安全生产责任制时有什么不同?
参考答案
(l)制定安全生产责任制应遵循“安全第一,预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则,必须符合国家安全生产法律法规和政策、方针的要求;必须与本单位管理体制协调一致,综合各种安全生产管理、安全操作制度,以及各级领导、各级职能科室、有关工程技术人员和生产工人在安全工作应负的相应责任,结合本工程项目实际情况,做出明确的规定,制定安全生产责任制。
(2)两个公司的项目经理的安全生产管理范围不同。A冶金建设工程有限公司是总承包单位,负责整个工程施工的安全生产管理,包括对工程分包方和劳务分包方的安全生产管理与监督。B冶金机电安装有限公司是专业承包单位,负责对专业分包范围内的安全生产管理,并要主动服从总承包单位对现场安全生产工作的统一协调管理,执行总承包单位的安全生产管理的有关规定,切实制定、落实好本项目部的安全生产责任制。
A、B单位的项目经理在各自管理范围内的安全生产的职责是一样的。他们是项目部的安全第一责任人,负责本工程项目安全管理的组织工作,对本工程项目的安全生产负全面领导责任。主要职责是:
1)确定井落实安全管理目标。
2)明确和落实具体的部门和个人的安全管理责任制。
3)建立项目部的安全管理机构。
4)建立、健全项目安全生产制度和安全操作规程。
5)高度重视整个工程的安全施工技术管理和重点工序的安全施工技术措施的制定和实施,组织并落实施工组织设计中的各项安全技术措施,监督施工中安全技术交底制度和机械设备、设施验收等各项制度的实施。
6)进行安全生产的宣传教育工作。
7)开展危险源辨识和安全性评价,采取针对性的措施,实现“预防为主”方针。
8)组织安全检查。
9)处理安全事故。
(3)B冶金机电安装有限公司所制定的高空作业安全措施不完善,应该由B公司项目部项目总工程师来负责,因为他的安全生产管理职责是对本工程项目的安全生产负技术责任,在参加并组织编制、审批施工方案时,要制定、审查工程中所涉及的各项安全技术措施,保证其可行性与针对性,包括高空作业安全措施要完善。
(4)总承包方A公司工长(施工员)对项目部分承包方B公司的安全生产负直接领导责任,针对工程施工特点,向分承包方进行书面安全技术交底,交底人和被交底人履行签字确认手续,并对规程、措施、交底要求的执行情况进行检查,随时纠正违章作业。专业承包方B公司工长(施工员)仅向本单位的或分包的劳务队或班组进行书面安全技术交底,交底人和被交底人履行签字确认手续,并对规程、措施、交底要求的执行情况进行检查,随时纠正违章作业。
案例2
在某石油化工车间机电安装施工有如厂安装任务:有25台套5一55t的设备需要安装、有4650m输送石油中间产品、成品及其他介质的管道需要安装,有管道脱脂作业,同时还要进行电气和仪表工程及防腐绝热工程的施工,工期十分紧张。
现场安全检查时,发现车间内有如下问题:有两个焊工在10m高的地方作业没有系安全带;地面有杂乱包装板(个别包装板钉子朝上),中午(12点至14点)温度高达36度,有闷热感;设置了8个泡沫灭火器且挂在了距地面2m高的墙上;有一个3mX4m吊装孔没有防护栏。
问题:
(1)石油化工车间机电安装施工有哪些危险源?
(2)在这些危险源中,哪些属于—类危险源?哪些属于二类危险源?
参考答案
(1)存在的危险源有:
1) 10m高的地方作业,存在高空作业的危险。
2) 25台套5一55t的设备安装,存在运输、起重、吊装风险。
3)4650m输送石油中间产品、成品及其他介质的管道输送易燃、易爆流体,管道的
安装、制作、焊接、无损检测、试压存在机械操作、火灾、爆炸的风险和X光辐射危险。
4)施工需要临时用电、车间内电气和仪表工程施工,存在工人触电危险和引起火灾的危险。
5)管道脱脂作业及防腐绝热工程的施工,存在化学物质腐蚀和中毒伤害。
6)现场的预留吊装孔、深基坑,存在意外跌落的危险。
7)工期紧张,各施工阶段存在多工种交叉作业的危险。
8)中午温度较高,有闷热感,存在中暑危险。
(2)管道安装、管道制作、焊接、存在机械操作和火灾的风险;车间内电气和仪表工程施工,存在工人触电和引起火灾危险;管道脱脂作业及防腐绝热工程的施工,存在化学物质腐蚀和中毒伤害,属第一类危险源。
高空作业有两个焊工在10m高的地方作业没有系安全带;地面有杂乱包装板(个别包装板钉子朝上◇中午(12点至14点)温度岛达36r,有闷热感;设置了8个泡沫灭火器且挂在了距地面2.5m高的墙上,应急时不便于使用;有一个3mX4m吊装孔没有防护栏。上述这些属于第二类危险源。
各专业工种、各施工阶段存在交叉作业的危险,属第二类危险源。外语学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-5-4 18:16 , Processed in 0.407663 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表