  P29:(三)沉入桩的施工技术要求
  1.水泥混凝土桩要达到100%设计强度并具有28d龄期。
  5.沉桩时,以控制桩尖设计标高为主。桩尖标高等于设计标高而贯入度较大时,应继续锤击,使贯入度接近控制贯入度;当贯入度已达到控制贯入度,而桩尖标高未达到设计标高时,应继续锤击100mm左右(或锤击30~50击)如无异常变化时,即可停锤。
  在饱和的细、中、粗砂中连续沉桩时,易使流动的砂紧密挤实于桩的周围,妨碍砂中水分沿桩上升,在桩尖下形成压力很大的“水垫”,使桩产生暂时的极大贯入阻力,休息一定时间之后,贯入阻力就降低,这种现象称为桩的“假极限”。
  在黏性土中连续沉桩时,由于土的渗透系数小,桩周围水不能渗透扩散而沿着桩身向上挤出,形成桩周围水的滑润套,使桩周摩阻力大为减小,但休息一定时间后,桩周围水消失,桩周摩阻力恢复、增大,这种现象称为“吸入”。
  P30:7.在一个墩、台桩基中,同一水平面内的桩接头数不得超过桩基总数的1/4,但采用法兰盘按等强度设计的接头,可不受此限制。
  P31:(1)插桩初压时桩尖即有较大走位和倾斜;
  (2)压桩过程中桩身倾斜或下沉速度加快;
  (3)压桩阻力突然剧增或压桩机倾斜。
  常用成孔方法 表2K312022
  P32:二、钻孔灌注桩施工技术要求
  (一)对护筒的要求
  第二段:护筒内径要比桩径大200~400mm.
  (三)骨架的起吊和就位
  为了保证骨架起吊时不变形,宜用两点吊。第一吊点设在骨架的下部,第二吊点设在骨架长度的中点到上三分点之间。
  P33:3.导管内埋置深度,一般宜控制在2~6m.
  7.一般不宜小于0.5m,长柱不宜小于1.0m.
  2K312031 掌握现浇混凝土墩台施工技术要求
  现浇混凝土墩台的施工应控制好模板配置、支架搭拆、钢筋绑扎、混凝土浇筑四大环节