P19
2.用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。
1.液压轻度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。
2.气压轻度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。
P21
建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统实验→防腐绝热→系统清洗→竣工验收。
P22
(一) 压力试验实验要点
(二) 灌水试验实施要点
(三) 通球试验
通球球径不小于排水管径的2/3,通球率达100%为合格。
P23
生活污水塑料管道的坡度,管径50mm的最小坡度为12‰,管径75mm的追小坡度为8‰,管径110mm的追小坡度为6‰,管径125mm的最小坡度为5‰,管道160mm的最小坡度为4‰
P25
2.高层建筑采暖管道安装工艺流程为:安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→采暖器具安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试。
5.汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度应小于52‰。
P28
3.布线系统的敷设方式、敷设部位、敷设径应符合设计图纸要求
6.整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。如整个建筑物共用一个接地系统,则要审阅不同专业的相关图纸对接地装置接地电阻值的规定,以满足最小值的要求为准;如果是分别设置的,则要在敷设时保持不同接地导体的间隔距离,