  P48:三、管涵施工注意事项
  2.无企口的管节接头采用顶头接缝,应尽量顶紧,缝宽不得大于10mm
  3.长度较大的管涵设计有沉降缝的,管身沉降缝应与圬工基础的沉降缝位置一致。缝宽为20~30mm,应采用沥青麻絮或其他具有弹性的不透水材料,从内、外侧仔细填塞。
  8.(2)用机械填筑涵洞缺口时,须待涵洞圬工达到容许强度后,涵身两侧应用人工或小型机械对称夯填,高出涵顶至少1m,然后再用机械填筑。
  P49:第三行:侧刃脚进土应在0.1m以上。开挖面的坡度不得大于1:0.75,并严禁逆坡挖土,不得超前挖土。严禁扰动基底土壤。挖土的进尺可根据土质确定,宜为0.5m;
  P50:三、箱涵在穿超铁路、桥涵和管线等结构时的安全防护措施
  2.小型箱涵可用调轨梁,轨束梁加固线路;
  3.孔径较大的箱涵可用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁体及钢板脱壳法,同时应严格控制车速。
  5.箱涵穿越管线时可采用暴露管线和加强施工监测的保护方法。
  P52:(四)基坑变形监测
  一级和二级基坑的施工中必须对周围建(构)筑物和管线等采取监测措施。基坑工程的监测分为:坑周土体变位监测、围护结构变形量测及内力量测、支撑结构轴力量测、土压力量测、地下水位及孔隙水压力量测、相邻建筑物及地下管线、隧道等保护对象的变形量测。
  深基坑坑底稳定的处理方法可采用加深围护结构入土深度、坑底土体注浆加固、坑内井点降水等措施。
  P54:第八行:导墙是控制挖槽精度的主要构筑物,导墙结构应建于坚实的地基之上,并能承受水土压力和施工机械设备等附加荷载,不得移位和变形。
  泥浆应根据地质和地面沉降控制要求经试配确定,并在泥浆配制和挖槽施工中对泥浆的比重、粘度、含砂率和pH值等主要性能技术指标进行检验和控制。
  P55:2K313013 掌握盖挖法施工技术
  第三段:盖挖逆作法是基坑开挖一段后先浇筑顶板,在顶板的保护下,自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法。
  P56:一、盖挖法施工的优点
  1.围护结构变形小,能够有效控制周围土体的变形和地表沉降,有利于保护临近建筑物和构筑物;
  2.基坑底部土体稳定,隆起小,施工安全;
  3.盖挖逆作法施工基坑暴露时间短,用于城市街区施工时,可尽快恢复路面。
  P58:密闭式盾构掘进控制内容构成 表2K313021