a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 62|回复: 0

[工程管理与实务] 二级建造师考试市政工程管理与实务知识串讲(十九)

[复制链接]
发表于 2013-1-29 15:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第二段:当千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现不正常现象或检修以后应重新样验。弹簧测力计的校验期限不宜超过2个月。
  三、张拉应力控制
  可比设计要求提高5%
  P207:实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在6%以内
  P208:一、先张法
  (一) 台座
  (二)6.张拉时,对钢丝、钢绞线而言,同一构件内断丝线数不得超过钢丝总数的1%,对钢筋而言,不容许断筋。
  (三)1.预应力筋放张时的混凝土强度须符合设计规定,设计未规定时,不得低于设计的混凝土强度等级值的75%.
  二、后张法
  (一)预留孔道
  P209:2.对于钢管不宜大于1m;对于波纹管不宜大于0.8m;对于胶管不宜大于0.5m;对于曲线管道宜适当加密。
  P210:(四)后张孔道压浆
  3. 水泥浆的强度应符合设计规定,设计无具体规定时,应不低于30MPa.
  P211:8.对掺加外加剂泌水率较小的水泥浆,通过试验证明能达到孔道内饱满时,可采用一次压浆的方法;不掺外加剂的水泥浆,可采用二次压浆法
  P212:(三)混凝土养护
  1. 不单独用专用养护膜覆盖法养护高强混凝土。
  2. 宜采用自动喷水、喷雾方式进行不间断湿养。
  3. 混凝土初凝前用塑料膜及时覆盖,初凝后撤去塑料膜,换麻袋覆盖,洒水养护,至少保持7d,并尽量遮光、挡风。
  4. 构筑物竖面拆模后用湿麻布外包塑料膜包裹,保湿7d以上。
  P213:三、冬期施工的技术要求:
  1.当工地昼夜平均气温连续5d低于5℃或最低于气温低于-3℃时,应确定混凝土进入冬期施工。
  (6)当混凝土掺用防冻剂时,其试配强度应按设计强度提高一个等级。
  P221:管道安装允许偏差及检验方法 表2K320131
  P225-P229:水压试验的检验内容及检验方法 表2K320132