a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 61|回复: 0

[工程管理与实务] 二级建造师考试市政工程管理与实务知识串讲(十一)

[复制链接]
发表于 2013-1-29 15:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 P106:五、管道安装
  2.管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装,安装时宜自下游开始,承口朝向施工前进的方向
  7.(2)抹带完成后,应立即用吸水性强的材料覆盖,3~4h后洒水养护。
  P107:2.闭水试验的要求
  (1)闭水试验应在管道填土前进行;
  (2)闭水试验应在管道灌满水后24h后再进行;
  (3)闭水试验的水位,试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应为试验段上游管道内顶以上2m;超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,闭水试验水位可至井口为止;
  P110:六、管道顶进
  4.(2)在允许超挖的稳定土层中正常顶进时,管下部135.范围内不得超挖;管顶以上超挖量不得大于15mm;管前超挖根据具体情况确定,并制定安全保护措施。
  P111:6.(2)纠偏方法有挖土校正法、木杠支撑法、千斤顶校正法等。
  P112:3.顶管采用触变泥浆套法,一般在下管之前,应预先在管壁上留出注浆孔,储备足够的泥浆。管前可加一超前环,以形成10~20mm的超挖量为触变泥浆层。
  4.顶进施工完成以后,可根据需要将水泥砂浆或粉煤灰水泥砂浆压入管外壁与土层之间,将触变泥浆置换出来,以起到减少地面沉降的作用。
  P114:五、管道安装
  2. 应用非金属绳索扣系住,不得串心吊装。
  P115:六、管道与检查井的衔接
  3.当管道与检查井采用砖砌或混凝土直接浇制衔接时,可采用中介层做法。施工前在管道与检查井相接部位预先用与管材相同的塑料胶粘剂和粗纱做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。
  中介层的做法:先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净,然后均匀地涂抹一层塑料胶粘剂,紧接着在上面撒一层干燥的粗纱,固化10~20min,即形成表面粗糙的中介层。中介层的长度与检查井厚度相同。
  4.管道位于软土地基或低洼、沼泽、地下水位高的地段时,与检查井宜采用短管连接。即直接与检查井连接采用长0.5m的管段,后面再连以长度不大于2.0m的短管,以下再与整根连接。
  P116:2K315014 了解管道交叉处理方法 处理原则:
  1. 较让钢
  2. 有压让无压
  3. 小让大
  4. 没做让做
  P117:3.砖墩的尺寸应采用下列数值:
  (1) 宽度 砖墩高度在2m以内时,用240mm;高度每增加1m,宽度增加125mm.
  (2) 长度 不小于钢管或铸铁管道的外径加300mm.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-5-4 05:38 , Processed in 0.176982 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表