  P119:三、焊接
  1.在实施焊接前,应根据焊接工艺试验结果编写焊接工艺方案,包括以下主要内容:(很重要)
  (1)母材性能和焊接材料;
  (2)焊接方法;
  (3)坡口形式及制作方法;
  (4)焊接结构形式及外形尺寸;
  (5)焊接接头的组对要求及允许偏差;
  (6)焊接电流的选择;
  (7)检验方法及合格标准;
  2.(2)内径外径均不等,单侧厚度差超过本条(1)款所列数值时,应将管壁厚度大的一端削薄,削薄后的接口处厚度应均匀。
  P120:四、管道安装及检验
  3.(1)对接管口时,应检查管道平直度,在距接口中心200mm处测量,允许偏差为1mm,在所对接钢管的全长范围内,最大偏差值不应超过10mm;
  P122:八、试压、清洗、试运行
  1.一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。强度试验压力应为1.5倍的设计压力,严密性试验压力应为1.25倍设计压力,且不得低于0.6MPa.
  2.(1)站内所有系统均应进行严密性试验,试验压力应为1.25倍设计压力,且不得低于0.6MPa.
  8.(4)试运行期间发现的问题,属于不影响试运行安全的,可待试运行结束后处理;若影响试运行安全,必须当即停止试运行,进行处理,试运行的时间,应从正常试运行状态的时间开始运行72h.
  P126:2.地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:
  埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道下时,不得小于0.6m;埋设在庭院时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m(当采取行之有效的防护措施后,上述规定均可适当降低)。
  P127:5.(2)1)套管埋设的深度:铁路轨道至套管顶不应小于1.20m
  (3)1)套管内径应比燃气管道外径大100mm以上,套管或地沟两端应密封,在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管;
  P128:(二)(4)局部超挖部分应回填压实。当沟底无地下水时,超挖在0.15m以内,可采用原土回真;超挖在0.15m及以上,可采用石灰土处理。当沟底有地下水或水量较大时,应采用级配砂石或天然砂回填至标高。超挖部分回填后应压实,其密实度应接近原地基天然土的密实度。