a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 67|回复: 0

[工程管理与实务] 二级建造师考试机电安装管理与实务知识讲解(14)

[复制链接]
发表于 2013-1-29 16:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
●  液压试验一般使用洁净水,当对奥氏体不锈钢管道或连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25X10-6(25ppm)。当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于500C。  
●  向管道系统中注入液体时,应排尽空气。液压试验宜在环境温度5’CPI_L进行,当环境温度低于50C时,应采取防冻措施。试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。  
●  位差较大的管道,应将试验介质的静压计人试验压力中,液体管道的试验压力应以最高点的压力为准,最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。  
●  承受内压的地上钢管道及有色金属的试验压力、承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,承受内外压管道的试验压力以及夹套管内管、外管的试验压力按施工及验收规定执行。  外语学习

●  管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力等于或小于设备的试验  压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。  
●  液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压l0min,再将试验压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。  
(4)压力试验(气压)实施要点  
●  承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压  力应为0.2MPa。  
●  管道的设计压力大于0.6MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验。  
●  试验前,用压力为0.2MPa的空气进行预试验。气压试验时,应缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,升至试验压力后,再将压力降至设计压力。以发泡剂检验不泄漏为合格。  考试用书
●  试验时,严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。  
(5)真空度试验实施要点真空系统在气压试验合格后,还应进行24h的真空度试验,增压率不应大于5%。  
(6)泄漏性试验实施要点 输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏试验。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-5-4 01:18 , Processed in 0.176491 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表