a我考网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 55|回复: 0

[工程管理与实务] 二级建造师考试机电安装管理与实务知识讲解(30)

[复制链接]
发表于 2013-1-29 16:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
●  火灾报警控制器的安装要求:
安装的高度应符合规定。   
控制器安装的位置距离应符合要求。
如果需要从后面检修时要留足检修空间。 www.examw.com
控制器的正面操作空间应符合要求。控制盘前有不小于3m的无障碍操作空间。
●  引入控制器的电缆或导线应符合要求:
●  消防控制设备在安装前应进行功能检查,不合格者,不得安装。
(5)系统调试的内容
调整试验的主要内容包括线路测试、火灾报警与自动灭火设备的单体功能试验、系统的接地测试和整个系 统的开通调试。
(6)火灾报警系统的调试
●  调试前准备工作:  
●  线路测试:外部检查,各线路校验。
●  单体调试:  
● 检查火灾自动报警设备的功能:  
火灾报警控制器在场强10V/M及1MHz~1GHz频率范围内的辐射电磁场干扰下,不应发出火灾报警信号和不可恢复的故障信号,应正常运行,屏蔽及接地良好。
●  火灾探测器的现场测试:
采用专用设备对探测器逐个进行试验,其动作、编码、手动报警按钮位置应符合要求。
(7)消防控制设备联动调试
●  消火栓系统的调试:
在消防控制中心和在水泵房就地应能控制消防泵,并能显示工作及故障状态;动作消火栓箱内的手动控制按钮,在任何楼层及部位均能启动消防泵,并可通过输人模块向消防控制中心报警,以明确报警的部位。
●  喷水灭火系统的调试:(类似上)
●  泡沫及干粉灭火系统的调试(类似上)
●  消防联动控制设备的调试:
消防联动控制设备在接到已确认的火灾报警信号后,应在规定时间内发出联动控制信号,并按有关逻辑关系联动一系列相关设备发生动作,其时间和相关设备试验应符合要求。
●  报警装置及通讯的检测:
1M412072·火灾报警及联动控制系统验收的要求
(1)验收顺序
消防验收一般遵循验收受理、现场检查、现场验收、结论评定、工程移交等阶段来进行。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Woexam.Com ( 湘ICP备18023104号 )

GMT+8, 2024-4-29 06:53 , Processed in 0.277192 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表