火灾报警控制器的安装要求:
安装的高度应符合规定。   
控制器安装的位置距离应符合要求。
如果需要从后面检修时要留足检修空间。
控制器的正面操作空间应符合要求。控制盘前有不小于3m的无障碍操作空间。
●  引入控制器的电缆或导线应符合要求:
●  消防控制设备在安装前应进行功能检查,不合格者,不得安装。
(5)系统调试的内容
调整试验的主要内容包括线路测试、火灾报警与自动灭火设备的单体功能试验、系统的接地测试和整个系 统的开通调试。
(6)火灾报警系统的调试
●  调试前准备工作:  
●  线路测试:外部检查,各线路校验。
●  单体调试:  
● 检查火灾自动报警设备的功能:  
火灾报警控制器在场强10V/M及1MHz~1GHz频率范围内的辐射电磁场干扰下,不应发出火灾报警信号和不可恢复的故障信号,应正常运行,屏蔽及接地良好。
●  火灾探测器的现场测试:
采用专用设备对探测器逐个进行试验,其动作、编码、手动报警按钮位置应符合要求。
(7)消防控制设备联动调试
●  消火栓系统的调试:
在消防控制中心和在水泵房就地应能控制消防泵,并能显示工作及故障状态;动作消火栓箱内的手动控制按钮,在任何楼层及部位均能启动消防泵,并可通过输人模块向消防控制中心报警,以明确报警的部位。
●  喷水灭火系统的调试:(类似上)
●  泡沫及干粉灭火系统的调试(类似上)
●  消防联动控制设备的调试:
消防联动控制设备在接到已确认的火灾报警信号后,应在规定时间内发出联动控制信号,并按有关逻辑关系联动一系列相关设备发生动作,其时间和相关设备试验应符合要求。
●  报警装置及通讯的检测:
1M412072·火灾报警及联动控制系统验收的要求
(1)验收顺序
消防验收一般遵循验收受理、现场检查、现场验收、结论评定、工程移交等阶段来进行。
(2)验收的内容与形式
● 消防验收的内容主要是:
火灾自动报警系统及消防联动控制功能;
  消防给水和自动灭火系统;
  防烟、排烟、通风、空调系统;
  火灾应急照明和疏散指示标志系统;
  应急广播、消防电源及其配电;
  消防控制室、消防水泵房的设置;
  建筑工程内建筑防火防烟分区和建筑构造;
  建筑内部装修、建筑灭火器配置等。 www.examw.com
●  消防验收可分为:隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装消防修验收三种验收形式。
隐蔽工程消防验收是对建筑物投入使用后,无法进行消防检查和验收的消防设施及耐火构件,在施工阶段进行的消防验收。
粗装修消防验收是对建筑物内消防系统及设施的功能性验收。主要针对消防系统及设施已安装、调试完毕,但尚未进行室内装修的建筑工程。
精装消防修验收是对建筑物全面竣工并准备投入使用前的消防验收。